[求助] 请问设计时大家考虑的0.4kV电压有效供电半径是多少?

[复制链接]
发表于 2015-4-14 09:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有一个工程已接近收尾阶段,突然增加了不少用电负荷,而且分布很分散,负荷不大,新增配电系统感觉很浪费,而且布置和电源也有一定的困难!请问0.4kV电压的有效供电半径大家通常做到的最远是多少米?
发表于 2015-4-17 17:15:24 | 显示全部楼层
JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范
10.9.3 供电与控制应符合下列规定: 1 室内分支线路每一单相回路电流不宜超过16A,室外分支线路每一单相回路电流不宜超过25A。室外单相220V支路线路长度不宜超过100m,220/380V三相四线制线路长度不宜超过300m,并应进行保护灵敏度的校验。
发表于 2015-4-17 17:24:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhenry 于 2015-4-17 17:32 编辑

GB 50613-2010  城市配电网规划设计规范 5.8.5
表格 0.4KV配电半径,中心城区0.15Km,一般城区0.25Km,郊区0.4Km

DL/T499-2001 农村低压电力技术规程  3.31
表格 根据容量和地形,从0.4到1.5Km