非电气专业外行,请教个问题,图纸上,启备变下面的50000/35000-35000/16700KVA,高厂变下面的50000/35000-35000KVA,具体数字代表什么意思?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2015-6-8 20:23:20 | 显示全部楼层
5000标示高压侧的容量为5000kVA;35000标示低压侧绕组的容量为35000kVA;该变压器为分裂变压器;
16700标示三角绕组容量为16700kVA。
发表于 2015-6-16 19:47:42 | 显示全部楼层
学习一下。
发表于 2019-5-7 09:49:30 | 显示全部楼层
规范有很强的设计指导意义