发表于 2008-11-5 13:44:23 | 显示全部楼层
安装原因,冷却水量不足吧
发表于 2008-11-5 17:26:10 | 显示全部楼层
按理说配套设备不应该出现质量上的问题,我猜想主要方面还是安装过程中存在重大问题!!
发表于 2008-11-5 17:32:13 | 显示全部楼层
主要原因应该是机械密封设备问题,其次可能是冷却水管道未冲洗。
发表于 2008-11-14 23:08:28 | 显示全部楼层
1.安装质量有问题
6 _; i) V7 O" x/ X1 z2.冷却水压力低
) W( q& O/ S" r: ~& L3.冷却水质量不合格
发表于 2008-11-17 01:44:13 | 显示全部楼层
同时烧了两台水泵的机封,怀疑凝结水质
 楼主| 发表于 2008-11-17 14:04:44 | 显示全部楼层
同意以上观点,水质问题是主要原因,厂家解决时还加了减压阀。
发表于 2009-4-30 11:20:29 | 显示全部楼层
1、水质  2、冷却水
头像被屏蔽
发表于 2009-5-1 17:01:31 | 显示全部楼层
楼主已经总结了。两台凝泵同时烧机封是否泵打空
发表于 2009-5-2 22:36:59 | 显示全部楼层
好资料!谢谢分享
头像被屏蔽
发表于 2009-5-10 08:22:07 | 显示全部楼层
主要是:1设备本身质量不合格,2冷却水水质有问题3安装质量问题