1、小于1kV的低压,GB14048.1-2012《低压开关设备和控制设备》中第6.1.2条明确海拔不超过EL.2000m,海拔超过EL.2000m时需考虑空气冷却作用和介电强度的下降。
2、1kV以上的,按GB311.1-2012《绝缘配合》第3.3.2条明确海拔高于1000m,不超过4000m的设备外绝缘的绝缘强度海拔修正。
现在是海拔约4500的地区,低压和中高压应按照哪个规范进行修正?