电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 2873|回复: 10

[求助] 求EH油高压蓄能器装置

[复制链接]
发表于 2017-2-14 09:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,EH油系统未运行,为啥其中一个高压蓄能器装置就地压力表显示10MPA,其余3个高压蓄能器装置就地压力表显示为0MPA(这个应该是正常)。希望高手帮忙解答,谢谢了。
发表于 2017-2-23 09:32:26 | 显示全部楼层
不知你说的是油侧压力还是气侧压力。不管是哪个压力,你说的的压力值都不正常,都有问题。
发表于 2017-3-9 17:45:21 | 显示全部楼层
学习了,好资料
发表于 2017-3-10 17:16:15 | 显示全部楼层
同样的机组国内多不多,如多就可以搞零库存。
发表于 2017-3-10 17:16:49 | 显示全部楼层
同样的机组国内多不多,如多就可以搞零库存。
发表于 2017-4-24 17:49:47 | 显示全部楼层
EH油系统未运行,一个高压蓄能器就地压力表10MPA,应该是蓄能器压力(除非压力表坏了),但压力偏高;其余3个高压蓄能器装置就地压力表显示为0MPA(这个应该是正常),正常的话应该是EH油压(EH油系统未运行),要么是3个高压蓄能器皮囊破了(但这种可能性很小)。
发表于 2017-4-25 11:45:37 | 显示全部楼层
希望高手帮忙解答,谢谢了
发表于 2017-4-30 13:01:14 | 显示全部楼层
EH油系统未运行,蓄能器压力应该显示为皮囊内的氮气压力,要求应该在9MPa左右,显示10MPa的氮气充多了,显示0的,要么皮囊烂了,要么加气阀漏气了。
发表于 2017-5-9 23:13:36 | 显示全部楼层
检查一下表,在检查一下皮囊是不是漏啦。
发表于 2017-6-16 10:19:24 | 显示全部楼层
跟帖学习 受益多多
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-3 18:29 , Processed in 0.128418 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表