一、TAG-9000远程高压核相器介绍

TAG-9000卫星高压无线语音核相仪(以下简称“仪器”)用于远距离(相距300米~800千米)核对高压相位是否同相,相序颜色是否标注正确。也可用于近距离并网或环网核相。仪器适合1V~220KV输电线路带电作业和二次侧带电作业,具有高压验电功能。仪器采用无线传输技术,操作安全可靠,使用方便,克服了有线核相器的诸多缺点。仪器采用GPS授时技术,两台(或多台)仪器可以相隔几百公里核相。

二、TAG-9000远程高压核相器安全事项

1、现场测试时,应按电力部门高压测试安全距离标准进行操作。

2、标准配置绝缘杆3米,对应电压等级为 ≤ 220kV。如测量线路电压高于220KV时,请使用长度大于3米的绝缘杆。

三、TAG-9000远程高压核相器工作原理

发射器可以判断线路是否带电,测量线路相位和频率,并将测量数据发送给主机,主机由GPS授时后同时测量,计算两台主机相位差值即为两线路相位差值,判断两线路同异相。仪器测量原理的核心是两主机同步测量的时间差异,采用GPS授时将两主机的时间同步,其同步差异小于10纳秒。由此引入的相位误差小于0.1度。

四、TAG-9000远程高压核相器技术参数

1、 相位差准确度:误差≤5°。

2、 频率准确度:±0.1HZ。

3、 电压测量范围为1V~220KV。

4、 发射器和接收主机的最大传输视距约100米。

5、 结果判断(同相、异相)采用A级标准,相位差≥30°为异相,相位差<30°为同相。

6、 两GPS主机测量距离300米~800千米。

7、 根据GPS信号强弱自动切换GPS模式和授时模式。

8、 真人语音提示测量结果和操作步骤。

9、 302*240彩屏同时显示线路相位差、频率、失量图、电池电量、测量时间、经纬度、卫星数量、GPS信号强度等信息。

10、无操作1小时自动关机。

11、发射器和接收器均内置可充电锂电池,且电池可拆卸更换。

12、主机电池容量为2500mAH,发射器电池容量为350mAH。

13、高压测量时泄漏电流<10uA。

14、发射器工作功耗<0.1W,接收主机工作功耗<0.3W。

15、工作环境:-35℃--- +45℃ 湿度≤95%RH。

16、储存环境:-40℃--- +55℃ 湿度≤95%RH。

17、整机重量:约11KG。

18、仪器包装尺寸:长89cm*宽26cmm*高11cm*2个。