一、WDJB-802B微机继电保护综合测试仪特点

1.     为防止仪器运行中机身感应静电,试验之前先通过接地端将主机可靠接地。

2.     工作电源为AC220V,禁止接入AC380V或其他工作电源。

3.     为保证测试的准确性应将保护装置的外回路断开,且将电压的N与电流的N在同一点共地,试验时应注意安全,防止触电事故的发生。

4.     电压测试通道严禁短路,电流测试通道严禁开路,严禁将外部的交直流电源引入到仪器的电压源、电流源、开出量输出插孔,否则将损坏仪器。

5.     仪器配备的计算机安装有系统保护软件,该软件对C盘做了保护,每次重启后,对C盘做的任何改动都会消失,请勿在C盘保存任何个人文件。

6.     在单相或并联输出大电流后,应保证仪器至少有60秒钟的散热,再进行下一次试验,注意保持机箱通风口的空气流动畅通,请不要遮挡通风口,以免影响散热。

7.     试验过程中,请不要频繁开关电源,以免对仪器造成损坏或测试精度降低。

8.     试验过程中,如遇到异常情况,应立即切断电源。

9.     切勿将仪器露天放置而被雨水淋湿。

10.   仪器工作异常时,请及时与厂家联系,请勿自行维修。


二、WDJB-802B微机继电保护综合测试仪技术参数


1.     交流电流:3路,40A/相,精度≤0.1%

2.     交流电压:4路,120V/相,精度≤0.1%

3.     直流电流:3路,0~±10A/相,精度≤0.5%

4.     直流电压:4路,0~±150V/相,精度≤0.5%

5.     相位:0~ 360°,精度≤0.3°

6.     频率:10~1000Hz,精度≤0.001Hz

7.     叠加谐波:0~20次

8.     开入量:8路

9.     开出量:4对

10.   尺寸:420mm×190mm×470mm

11.   重量:21KG