电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 2387|回复: 2

电力常用TAG8000无线高压核相器的技术参数

[复制链接]
发表于 2017-5-23 15:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

一、TAG-8000无线高压核相器介绍

TAG-8000无线高压核相器(以下简称“仪器”)用于检测环网或双电源电力网闭环点断路器两侧电源是否同相。在闭环两电源之前一定要进行核相操作,否则可能发生短路。仪器适合6-220KV输电线路带电核相作业,同时具有高压验电和核定相序的功能。

仪器采用无线传输技术,操作安全可靠,使用方便,克服了有线核相器的诸多缺点,符合国家电力安全工器具质量监督检验测试相关标准。与有线核相器相比,其主要优点是去掉了连接两个电网(电源)两端的引线,使用不受任何地形和设施构架的方式限制,提高了安全性。

二、TAG-8000无线高压核相器工作原理

仪器由X发射器、Y发射器和接收主机组成。两个检测发射器可以判断线路是否带电,然后发出测量的相位、频率信号。接收主机接收两个检测发射装置发回的信号,从而判断两线路是否同相。

三、TAG-8000无线高压核相器安全事项

1、现场测试时,操作人员应按电力部门高压测试安全距离标准进行操作。

2、标准配置绝缘杆3米,对应电压等级为
≤ 220kV。如测量线路电压高于220KV时,请使用长度大于3米的绝缘杆。

3、核相操作时,手持位置不要超过绝缘杆手柄位置。

四、TAG-8000无线高压核相器技术参数

1、 相位差准确度:误差≤5°。

2、 频率准确度:±0.1HZ。

3、 本产品所测电压等级为6-220KV。适用电压等级与绝缘杆的长度相关。标配绝缘杆长度为3米,适用电压等级≤220KV。

4、 发射器和接收主机的传输距离大于150米。

5、 结果判断(同相、异相)采用A级标准,相位差≥30°为异相,相位差<30°为同相。

6、 真人语音提示,男声“同相”、女声“异相请注意”。

7、 屏幕同时显示两线路相位差、频率、波形或失量图。

8、 主机显示电池电量,半小时无操作自动关机。

9、 两个发射器和接收器均内置可充电锂电池。

10、具有高压验电和核定相序的功能。

11、高压测量时泄漏电流<10uA。

12、发射器工作功耗<0.1W,接收主机工作功耗<0.3W。

13、主机锂电池容量约为2200mAH,发射器电池容量约为350mAH。

14、若仪器1年使用10次,每次30分钟,则充电周期约为1年。

15、工作环境:-35℃--- +45℃
湿度≤95%RH

16、储存环境:-40℃--- +55℃
湿度≤95%RH

17、整机重量:约4.7KG。

18、仪器包装尺寸:长71cm*宽26cmm*高11cm。