发表于 2017-7-25 08:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
《塔式起重机技术条件》及《桥门式起重机技术条件》等标准中规定:起重机上所有电气设备,正常不带电的金属外壳、金属管线、安全照明、变压器低压侧端等均需可靠接地,且接地电阻不大于4Ω(重复接地电阻≤10Ω)。接地电阻主要有①接地线的电阻及接地电极自身的电阻;②接地电极表面与其接触的土地之间的接触电阻;③电极周围大地的电阻最重要的是接地电橙周围大地的电阻率。
    在实际工作中,起重机械很少采用TN—S系统(三相五线),因为一般的施工现场很难达到该标准,多数采用的是TT系统或rr系统(三相四线
与三相三线),这就要求不能用简单的不符合标准系统判定是否合格,而应该是保证安全要求保护接地电阻≤lOΩ。
    目前,接地系统的检测方法主要有2种:
    (1)用电摇表测量
    该表是目前使用最普遍的测量仪表,主要用来测量某个点的接地电阻,其中A表示测量对象,B表示电位电极.c表示电流电极。接通电源(为交流,着用直流则会产生电化学作用;对交流的频率,为易于与电力系统的感应相分离.采用工频以外的频率,一般为1KHz以下。).测量AB间的电位差V,流人大地的电流为I (A),则接地电阻就是V/I,
发表于 2019-6-2 07:34:31 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册