变压器的差动保护是按循环电流原理装设的。在变压器两侧安装具有相同型号的两台电流互感器,其二次采用环流法接线。在正常与外部故障时,差动继电器中没有电流流过,而在变压器内部发生相间短路时,差动继电器中就会有很大的电流流过。

----四川华宇电力(http://www.chinahydl.com/

发表于 2018-2-3 22:44:36 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2018-2-4 08:11:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 jiang4813800 于 2018-2-4 08:12 编辑

变压器两端电压、电流、相位都是不一样的,两端怎么用两台相同型号的电流互感器?变压器两端电压不一样,变压器两端的电流也不一样,两端电流互感器应根据电压等级、变压器容量选择电流互感器。变压器两端电流成比例关系,电流互感器两端的变比确定后,变压器两端电流互感器二次侧电流比例也就确定了,因此变压器差动也叫比率差动,成比例关系。
两端电流、电压一致,采用型号规格相同电流互感器,二次采用环流接法的是线路的纵差保护。
两种差动保护原理一样,但是一个存在比例关系,一个相等。