说起配电房变压器大家可能都不陌生,它在配电系统中变换交流电压和电流而传输交流电能,也是配电系统中重要的组成部分。在配电变压器运行中,有因容量过大而欠载运行的,也有因过载或过电流运行而导致设备过热,甚至烧毁的情况,这样影响了电力系统供电的可靠性和经济性!


为了保障企业在用电过度的夏日也能安全平稳的度过,对于配电房变压器的保养检修尤为重要。凡事防范于未然,配电房维保是企业电力安全隐患定期排查的重要手段!接下来白云机安小编为大家带来变压器保养和故障维修方法,希望可以帮助你们更清晰电力维保事项!






一、允许温度

变压器运行时,它的线圈和铁芯产生铜损和铁损,这些损耗变为热能,使变压器的铁芯和线圈温度上升。若温度长时间超过允许值会使绝缘渐渐失去机械弹性而使绝缘老化。

变压器运行时各部分的温度是不相同的,线圈的温度最高,其次是铁芯的温度,绝缘油温度低于线圈和铁芯的温度。

变压器的上部油温高于下部油温。变压器运行中的允许温度按上层油温来检查。对于A级绝缘的变压器在正常运行中,当周围空气温度最高为40℃时,变压器绕组的极限工作温度是105℃。

由于绕组的温度比油温度高10℃,为防止油质劣化,规定变压器上层油温最高不超过95℃,而在正常情况下,为防止绝缘油过速氧化,上层油温不应超过85℃。

对于采用强迫油循环水冷却和风冷的变压器,上层油温不宜经常超过75℃。(这种变压器上层油温最大允许值为80℃)





二、允许温升

只监视变压器运行中的上层油温,还不能保证变压器的安全运行,还必须监视上层油温与冷却

对A级绝缘的变压器,当周围最高温度为40℃时,国家标准规定绕组的温升65℃,上层油温的允许温升为55℃。

只要变压器温升不超过规定值,就能保证变压器在额定负荷下规定的运行年限内安全运行。(变压器在正常运行时带额定负荷可连续运行20年)


三、合理容量

在正常运行时,应使变压器承受的用电负荷在变压器额定容量的75—90%左右。





以上配电房变压器维保的相关知识就先介绍到这里了!更多相关资讯,请持续关注白云机安~企业配电房电力设备检测不容忽视,是维护电力设备安全运行的重要手段。电力无小事,排除电力隐患“检测”先行。白云机安专注电房维保20年,保障了企业的利益和人民的安全,是很多企业电力设备维保首选放心的专家~