第1章  变电站倒闸操作的基本原则和任务
1.1  变电站倒闸操作的基本原则
1.1.1  变电站倒闸操作的基本要求
1.1.2  变电站倒闸操作的基本原则
1.2  变电站倒闸操作的基本任务
1.2.1  变电站电气设备的几种状态
1.2.2  变电站倒闸操作的基本任务
第2章  变电站倒闸操作人员的要求及必备条件
2.1  变电站倒闸操作人员的精神状况
2.2  变电站倒闸操作人员的要求
2.3  变电站倒闸操作的必备条件
第3章  电气设备倒闸操作步骤
3.1  电气设备倒闸操作规定
3.1.1  电气设备倒闸操作制度
3.1.2  电气设备倒闸操作的有关规定
3.2  电气设备倒闸操作的实施过程及要求
第4章  电气设备倒闸操作票的填写
4.1  电气设备倒闸操作票的填写内容
4.2  电气设备不用填写倒闸操作票的项目
4.3  微机打印操作票的弊端
4.4  操作票的填写方法
4.4.1  倒闸操作票格式
4.4.2  倒闸操作票使用的有关规定
4.4.3  倒闸操作的规律性
4.4.4  倒闸操作的其他要求
4.5  典型倒闸操作票填写实例
4.5.1  线路停送电操作典型倒闸操作票的填写
4.5.2  主变压器停送电操作典型倒闸操作票的填写
4.5.3  母联兼旁路接线停送电操作典型倒闸操作票的填写
4.5.4  电压互感器停送电操作典型倒闸操作票的填写
4.5.5  站用变压器停送电操作典型倒闸操作票的填写
4.5.6  站用直流系统停送电操作典型倒闸操作票的填写
4.5.7  低压电容器停送电操作典型倒闸操作票的填写
4.5.8  二次设备停送电操作典型倒闸操作票的填写
4.5.9  各类不同接线停送电操作典型倒闸操作票填写经验总结
第5章  几类电气设备的倒闸操作要求
5.1  断路器的操作技术要求
5.1.1  断路器操作的基本要求
5.1.2  断路器的操作
5.1.3  断路器操作时的异常处理
5.2  隔离开关的操作技术要求
5.2.1  隔离开关分合闸操作要领
5.2.2  隔离开关操作时的异常处理
5.2.3  隔离开关及操动机构的闭锁回路
5.3  变压器的操作技术要求
5.3.1  变压器投运前的准备工作
5.3.2  变压器操作时的分合闸原则
5.3.3  变压器停、送电操作要求
5.3.4  变压器的定相操作要点
5.3.5  三圈变压器由中压侧向低压侧送电的操作要点
5.3.6  变压器调节分接头操作要点
5.3.7  变压器中性点运行方式变换操作要点
5.3.8  变压器操作时发生异常情况的处理原则
5.4  电流、电压互感器的操作技术要求
5.4.1  电流互感器的操作技术要求
5.4.2  电压互感器的操作技术要求
5.4.3  电压互感器操作中异常情况的处理原则
5.5  消弧线圈的操作技术要求
5.5.1  消弧线圈的投退要求
5.5.2  消弧线圈的操作要点
5.5.3  两台变压器中性点共用一台消弧线圈时的切换操作要点
5.6  电容器的操作技术要求
5.6.1  电容器投运前的准备工作
5.6.2  电容器的操作技术要点
5.6.3  电容器操作中异常情况的处理原则
5.7  新设备投入的操作技术要求
5.7.1  新设备投入运行前的技术要求
5.7.2  新设备投入系统运行的程序
5.7.3  新设备投运时的充电要求
5.7.4  新设备充电时与保护的配合
5.7.5  新投入的继电保护装置的带负荷校验
5.8  几类设备的操作要求
5.8.1  送电线路启停的操作要点及异常处理原则
5.8.2  倒母线的操作要点及操作异常处理原则
5.8.3  旁路断路器代替其他断路器的操作要点
5.8.4  验电及装设接地线的操作要点
5.8.5  继电保护和自动装置投停的操作要点及操作异常处理原则
5.8.6  继电保护和自动装置二次切换的操作要点
5.9  交直流系统的操作要求
5.9.1  站用电系统的操作要点及操作中异常情况处理原则
5.9.2  直流系统的操作要点及操作异常情况处理原则
5.10  3/2接线设备的操作要求
5.10.1  3/2接线运行方式及优缺点
5.10.2  3/2接线倒闸操作技术要点
第6章  防止误操作的技术要求
6.1  防误闭锁装置的管理和使用
6.1.1  防误闭锁装置的管理
6.1.2  防误闭锁装置的使用
6.2  倒闸操作中的危险点预控
6.2.1  倒闸操作中危险点的查找
6.2.2  倒闸操作中危险点的控制
6.2.3  倒闸操作中危险点预控的方法和要点
6.2.4  倒闸操作中危险点预控在变电运行管理中的应用
6.3  典型倒闸操作的危险点分析及预控措施
6.3.1  线路停送电操作危险点分析及预控措施
6.3.2  变压器停送电操作危险点分析及预控措施
6.3.3  母线停送电操作危险点分析及预控措施
6.3.4  电压互感器停送电操作危险点分析及预控措施
6.3.5  站用交直流系统停送电操作危险点分析及预控措施
6.3.6  电容器停送电操作危险点分析及预控措施
6.3.7  二次设备操作危险点分析及预控措施
6.4  防误操作的原因分析
6.4.1  变电站倒闸操作误操作原因分析
6.4.2  变电站倒闸操作误操作的防范措施
第7章  倒闸操作事故案例分析
7.1  因操作人员心理状况而引起倒闸操作事故的案例分析
7.1.1  因操作人员心理压力过大而引起倒闸操作事故的案例分析
7.1.2  因操作人员心情不畅而引起倒闸操作事故的案例分析
7.2  因操作票填写错误而引起倒闸操作事故的案例分析
7.2.1  因操作票填写错误而引起220kV Ⅱ段电压互感器反充电事故的案例分析
7.2.2  因操作票填写漏项而造成变电站全停事故的案例分析
7.3  因运行人员不熟知调令而引起倒闸操作事故的案例分析
7.3.1  因值班人员未正确区分操作指令而引起倒闸操作事故的案例分析
7.3.2  因值班人员不认真执行调度指令而引起倒闸操作事故的案例分析
7.4  因运行人员凭经验操作而引起倒闸操作事故的案例分析
7.4.1  因值班人员未填写操作票凭经验操作而引起倒闸操作事故的案例分析
7.4.2  因值班人员倒闸操作过程中凭经验操作跳相而引起事故的案例分析
附录1  变电站标准化倒闸操作流程
附录2  变电站标准化交接班流程
附录3  变电站标准化工作票许可流程

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2020-2-1 12:30:37 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2020-2-1 12:41:56 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2020-2-1 12:57:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2020-2-1 13:09:48 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2020-2-1 13:14:37 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2020-2-1 13:23:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2020-2-1 13:44:53 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2020-2-1 13:56:03 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2020-2-1 18:27:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-4-25 01:42 , Processed in 0.224850 second(s), 36 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表