书名=10kV-35kV开关设备检测试验技术

作者=广州供电局电力试验研究院,国家中低压输配电设备质量监督检验中心编著
页数=109
出版日期=2016.09
出版社=华南理工大学出版社
10kV〜35kV开关设备是电力系统重要的控制和保护设备,对电力系统的 安全可靠运行有着举足轻重的作用,因此电力系统对10kV〜35kV开关设备的 可靠性要求很高,质量控制严格。在运行中若发生故障,将直接造成用户停 电,影响经济发展和民生,因此,确保10kV〜35kV开关设备安全运行是电网 安全稳定的保障。这不仅要求做好设备的运行维护工作,而且还需要做好其试 验检修工作,按照国家和行业的有关标准,进行严格的检测试验,把隐患和故 障排除在投产前,保证设备的安全性和可靠性。

第1章  概述
1.1  高压开关设备简介
1.2  高压开关设备的分类
1.3  主要技术参数
第2章  试验要求
2.1  型式试验
2.2  出厂试验
2.3  交接试验
2.4  预防性试验
2.5  带电试验
第3章  防护等级验证
3.1  概述
3.2  试验依据
3.3  IP代码的验证
3.4  试验设备
第4章  回路电阻测量
4.1  概述
4.2  依据标准
4.3  测试原理
4.4  试验设备
第5章  温升试验
5.1  概述
5.2  依据标准
5.3  试验原理
5.4  试验设备
5.5  温升试验
第6章  机械操作和机械特性测量试验
6.1  机械操作试验
6.2  机械特性试验
第7章  高压柜绝缘试验
7.1  绝缘电阻试验
7.2  短时工频耐受电压试验
7.3  雷电冲击试验
7.4  局部放电试验
7.5  辅助和控制回路的绝缘试验
7.6  人工污秽试验
第8章  EMC试验
8.1  无线电干扰试验
8.2  辅助和控制回路的发射试验
8.3  电气快速瞬变/脉冲串试验
8.4  振荡波抗扰性试验
8.5  辅助和控制回路附加的EMC试验
8.6  直流电源输入端口纹波抗扰度试验
第9章  短时耐受电流和峰值耐受电流试验
9.1  概述
9.2  依据标准
9.3  接线原理
9.4  短时耐受电流和峰值耐受电流试验
第10章  关合和开断能力试验
10.1  概述
10.2  断路器柜的关合和开断试验
10.3  负荷开关柜关合和开断试验
10.4  负荷开关-熔断器组合电器柜关合和开断试验
第11章  内部燃弧试验
11.1  概述
11.2  依据标准
11.3  试验原理
11.4  内部燃弧试验
第12章  开关柜检测故障案例分析
12.1  防护等级试验
12.2  机械操作和机械特性测量试验
12.3  温升试验
12.4  雷电冲击耐压试验
12.5  主回路和接地回路的短时耐受电流和峰值耐受电流试验
12.6  关合和开断试验
12.7  内部电弧试验

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2020-2-3 21:27:29 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2020-2-3 21:40:25 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2020-2-3 21:47:02 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2020-2-3 21:52:10 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2020-2-3 22:06:13 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2020-2-3 22:09:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2020-2-3 22:16:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2020-2-3 22:22:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2020-2-3 22:32:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-4-26 15:03 , Processed in 0.222077 second(s), 36 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表