第一章 电气运行基础知识
    第一节 电气运行概述
        1.发电厂按使用能源划分有哪些基本类型?
        2.变电站按作用分类有哪些类型?各有什么特点?
        4.什么是二次设备?电气二次设备有哪些?各有什么作用?
        3.电气一次设备有哪些?
        5.什么是接地?接地的目的是什么?按接地的作用分为哪几种?
        6.输电线路防雷保护的方式是什么?有些什么作用?
        7.电气接地的作用是什么?
        9.什么是功率因数?提高功率因数的意义和提高功率因数的措施有哪些?
        8.电力系统对频率指标是如何规定的?低频运行有何危害?低电压运行有何危害?
        10.电力系统发生振荡时会出现哪些现象?
    第二节 电气专业基础知识
        11.什么是电气“五防”?其基本要求是什么?
        12.为什么要测量电气设备绝缘电阻?测量结果与哪些因素有关?
        13.什么叫误操作?发生误操作的原因主要有哪些?
        14.防止电气误操作的管理措施有哪些?
        16.倒闸操作的基本条件是什么?
        15.倒闸操作的分类是什么?倒闸操作的执行依据是什么?
        17.倒闸操作的顺序是什么?
    第三节 电气安全基础知识
        18.电气作业人员的基本要求是什么?
        19.什么是“两票三制”?执行“两票三制”有哪些注意事项?
        20.操作票的填写内容是什么?
        21.在什么情况下填用第一种工作票?其工作内容有哪些?
        23.工作票的填写有哪些规定?
        24.工作票由谁签发?
        22.在什么情况下填用第二种工作票?其工作内容有哪些?
        25.工作票的使用过程中要注意什么?
        26.工作票的变更要注意什么事项?
        27.“三种人”指的是哪些?其安全责任是什么?
        28.工作票所列人员的基本条件是什么?
        29.工作票上还有哪些人?安全责任分别是什么?
        31.工作许可制度是什么?
        32.工作监护制度有哪些规定?
        30.工作票延期的规定是什么?
        33.什么是工作间断、转移和终结制度?
        34.停电后,如何进行验电?
        35.电气值班工作中,若有必要移越遮栏工作时应怎么办?有哪些注意事项?
        36.在特殊天气情况下,电气运行人员应注意做好哪些工作?
        37.进行事故抢修时,工作安全怎样才能得到保证?
        39.防止触电都有哪些技术措施?
        38.电流对人体的伤害主要有哪些?触电伤员脱离电源后应如何处理?
        40.火灾应急处置措施有哪些?
第二章 主系统运行及事故处理
    第一节 电气主系统运行
        42.电气主接线有些什么基本要求?
        41.什么是电气主接线?什么是电气主接线图?
        43.常见母线接线方式有何特点?
        44.什么是发电厂厂用电和厂用电系统?发电厂厂用负荷按其重要性可分为哪几类?
        45.厂用电备用电源和启动电源有什么作用?
        46.备用电源的主要接线方式有哪些?
        47.什么叫备用电源自动投入装置?备用电源自动投入装置应符合什么要求?
        48.简述厂用电中断的处理方法。发电厂保证厂用电可靠性的措施主要有哪些?
    第二节 发电机运行
        49.发电机运行时为什么会发热?
        50.同步发电机的冷却方式分哪几种?各有什么优缺点?
        51.大型发电机的冷却方式是什么?有什么特点?
        52.加强内冷水系统的运行维护的措施有哪些?
        53.什么是发电机的密封油系统?在正常运行时的注意事项是什么?
        54.防止发电机漏氢事故的措施有哪些?
        55.大型发电机的励磁系统有哪两种方式?有什么特点?
        56.发电机大修后首次启动前的电气设备试验有哪些?
        57.发电机在检修后启动前的检查项目是什么?
        58.发电机组启动前的准备工作有哪些?启动过程中的检查项目有哪些?
        59.发电机正常运行的检查项目是什么?
        60.为什么现代大型汽轮发电机应装设过电压保护?
        61.发电机电压过高运行时,会产生什么后果?
        63.频率降得过低时,对发电机的运行可能产生哪些后果?
        62.发电机电压过低运行时,将产生什么危害?
        64.发电机失磁对系统有何影响?
        65.发电机失磁对发电机本身有何影响?
        66.试述发电机异步运行时的特点是什么?
        67.试述发电机励磁回路接地故障的原因有哪些?有什么危害?
        68.发电机应装哪些保护?它们的作用是什么?
        69.大型发电机为什么要装设匝间保护?匝间保护的构成通常有几种方式?
        71.试述具有发电机自动减负荷的失磁保护装置的组成原则。
        70.为什么现代大型发电机应装设100%的定子接地保护?
        72.大型发电机组为何要装设失步保护?
    第三节 变压器运行
        73.变压器的作用和工作原理分别是什么?
        75.变压器本体构造有哪些安全保护设施?其主要作用是什么?
        74.电力变压器的结构是什么?
        76.为什么新变压器或大修后的变压器在正式投运前要做冲击试验?
        77.系统中变压器中性点接地方式的安排一般如何考虑?
        78.电力变压器的故障有哪些?
        79.电力变压器的不正常工作状态主要有哪些?应当装设哪些保护?
        80.试述变压器瓦斯保护的基本工作原理。为什么差动保护不能代替瓦斯保护?
        81.电力变压器差动保护的不平衡电流是怎样产生的?
        82.变压器高阻抗差动保护的配置原则和特点是什么?
        85.运行中的变压器重瓦斯保护在什么情况下,将“跳闸”位置改为“信号”位置运行?
        83.为什么大型变压器应装设过励磁保护?
        84.什么是变压器的复合电压过电流保护?有何优点?
        86.主变压器在大修后、投入运行前的检查项目有哪些?
        87.对变压器绕组绝缘电阻测量时应注意什么?如何判断变压器绝缘的好坏?
        88.变压器新装或大修后为什么要测定变压器大盖和储油柜连接管的坡度?
        89.变压器的冷却方式与油温规定之间有什么联系?
        91.变压器的额定容量与负荷能力有何不同?为什么在一定的条件下允许变压器过负荷?原则是什么?
        90.如何根据变压器的温度及温升判断变压器运行工况?
        92.变压器油温超过规定时怎么办?
        93.变压器在什么情况下必须立即停止运行?
        95.变压器中性点运行方式改变时,对保护有何要求,为什么在装有接地开关的同时安装放电间隙?
        94.套管表面脏污和出现裂纹有什么危险?
    第四节 电厂主系统事故处理
        96.机组事故处理原则是什么?
        97.当电站内部及系统发生异常或事故时,值班人员应做哪些工作?
        98.发电机主要有哪些问题可能导致机组异常或事故?
        99.发电机氢冷系统有哪些常见异常现象?原因是什么?如何处理?
        100.当密封油压力降低时,应当如何处理?
        101.氢冷发电机、励磁机着火及氢气爆炸的特征、原因及处理方法分别是什么?
        102.运行人员如何对电压降低的事故进行处理?
        104.如何防止励磁系统故障引起的发电机损坏?
        103.非同期并列可能产生的后果及防止措施有哪些?
        105.如何早期发现发电机内部绝缘过热故障?
        106.发电机转子匝间短路的现象是什么?如何预防事故的发生?
        107.如何防止由于发电机定子绕组引起的事故?
        108.如何防止发电机定、转子水路堵塞、漏水及局部过热的故障发生?
        109.变压器出现哪些异常情况,要立即停运变压器?
        110.当变压器出现不正常的温升时,运行人员如何处理?
        111.变压器油位显著变化时,运行人员应采取什么措施?
        112.变压器主要故障有哪些?如何有效防范?
第三章 辅助系统运行及事故处理
    第一节 电动机运行
        113.有哪些措施可以减少或防止电动机损坏事故?
        114.在正常运行中,要对电动机监视哪些项目?
        115.电动机在电源切换过程中,如何减少冲击电流?
        116.电动机正常运行维护的工作内容是什么?
        117.启动电动机时应注意哪些事项?
        118.运行中电动机跳闸,应当如何处理?
        119.电动机运行中的常见故障有哪些?
        120.在检修高压电动机和启动装置时,应做好哪些安全措施?
    第二节 直流系统运行
        122.为什么说蓄电池对于直流系统至关重要?蓄电池的日常维护内容是什么?
        121.直流系统的重要性是什么?
        123.直流配电装置和蓄电池正常运行时的检查项目及要求是什么?
        124.直流系统投入前的检查内容是什么?
    第三节 UPS系统运行
        125.UPS 的功能和结构是什么?
        126.UPS 投运前的检查内容是什么? 运行中的检查项目又有哪些?
        127.UPS 的运行方式是什么?
        128.UPS 运行中有哪些具体规定?
    第四节 柴油发电机系统运行
        129.柴油发电机的基本结构和要求是什么?
        130.柴油发电机日常维护的项目有哪些?运行中有哪些要求?
        131.柴油发电机组启动前的检查项目有哪些?
        132.柴油发电机组的启动和停止要进行哪些操作?
        134.柴油发电机有哪些报警和保护信号?
        133.柴油发电机组的例行试验有哪些?
    第五节 电气辅助系统的事故处理
        135.电动机在发生故障后,检查内容有哪些?
        137.直流系统接地的现象是什么?如何处理?
        136.在巡视中发现,电动机在运行中声音异常,应当如何处理?
        138.查找直流接地时的注意事项有哪些?
        139.直流母线电压异常时应当如何处理?
        140.110V 直流母线失压的处理方法是什么?
        142.UPS 同时失电时,有些什么现象?原因有哪些? 处理原则是什么?
        141.220V 直流母线失压时,运行人员应当如何处理?
        143.防范交流电源串入直流控制回路都有些什么措施?
        145.柴油发电机组保护动作跳闸停机的原因有哪些?如何处理?
        144.发现柴油发电机组的异常,应当如何处理?
        146.柴油发电机组启动失败的原因有哪些?相应的处理措施是什么?
第四章 电气设备运行及事故处理
    第一节 互感器运行
        147.互感器的原理与特点分别是什么?
        148.电流互感器的准确度等级有哪些?使用时有哪些注意事项?
        150.电流互感器,按照不同的分类方式,分为哪几种?
        149.电流互感器的额定容量是什么意思?
        152.电压互感器的准确度等级在应用中有些什么规定?
        151.电压互感器的工作原理是什么?正常工作时,要注意些什么?
        153.电压互感器的分类有哪几种?电容式电压互感器和电磁式电压互感器有什么特点?
        154.电压互感器装设熔断器是怎样考虑的?选择原则是什么?
        155.高压厂用母线电压互感器停、送电操作应注意什么?
        156.正常运行中互感器的检查内容是什么?什么情况下要隔离、停用?
    第二节 电抗器运行
        157.什么是电抗器?有什么作用?按用途是如何分类的?
        158.在电力系统中电抗器的作用有哪些?各有什么作用?
        159.500kV并联电抗器应装设哪些保护?
    第三节 电容器运行
        161.电容器组的操作有些什么具体规定? 为什么?
        160.电容器的作用和基本要求是什么?
        162.运行中电容器组的巡视和检查的内容是什么?
        163.巡视中发现电容器的异常情况应当如何处理?
    第四节 消弧线圈运行
        165.简述消弧线圈的结构。
        164.消弧线圈有什么作用?
        167.运行人员对消弧线圈巡视的内容是什么?
        166.消弧线圈在新安装或大修完有些什么要求?
        168.对于消弧线圈设备缺陷的分类有哪几种?有些什么具体情况?
        169.消弧线圈的日常维修内容有哪些?
    第五节 低压开关设备运行
        170.对于低压配电装置,有哪些基本要求?
        171.低压开关有哪几种基本状态?
        172.低压配电装置巡视检查及维护的项目有哪些?
    第六节 高压开关设备运行
        173.什么是高压开关设备?高压开关设备按功能分为哪两类?
        174.高压断路器的用途和要求是什么?
        175.什么是GIS,有些什么特点?
        177.隔离开关的作用是什么?
        178.对隔离开关的要求是什么?运行维护的内容有哪些?
        179.真空断路器的特点是什么?有哪些运行维护要点?
        180.高压开关操作的基本要求是什么?
        181.高压开关运行的检查项目有哪些?
        182.高压变频器报警与故障有哪些?日常维护内容有哪些?
    第七节 防雷与接地装置运行
        183.雷击过电压的危害是什么?运行中防止雷击过电压都采取了什么措施?
        184.电力系统的避雷设备有哪些?作用分别是什么?
        185.电力系统应用最广泛的避雷器分哪两种?动作原理是什么?
        186.输电线路主要的防雷措施有哪些?
        187.电力系统的防雷保护在应用中有哪些具体规定?
        189.保护接地有哪两种?其目的是什么?
        188.电厂和变电站防雷接地的作用有哪些?
        190.哪些电气设备必须接地?
        192.防雷接地设备的日常巡视项目有哪些?
        191.接地装置的基本要求是什么?
    第八节 母线与电缆运行
        193.发电厂的封闭母线有哪几种?
        194.全连式自冷离相封闭母线的结构是什么?有什么特点?
        195.全连式自冷离相封闭母线的运行及维护内容有哪些?
        196.共箱封闭母线的结构特点和维护内容是什么?
        197.封闭母线投运前和运行中的检查内容是什么?
        198.封闭母线异常运行及处理的原则是什么?
        199.电力电缆正常运行和维护的内容是什么?
    第九节 电气设备的事故处理
        200.互感器的异常情况有哪些?如何处理?防止互感器损坏的措施有什么?
        201.电压互感器二次电压消失后,运行人员应当如何处理?
        202.发电机出口电压互感器发生电压回路断线报警时,如何判断,如何处理?
        203.如何判断电磁式电压互感器发生了铁磁谐振?如果是谐振如何处理?
        204.电抗器防止出现匝间短路的原因和措施是什么?
        205.电容器运行中的异常现象有哪些?如何进行故障处理?
        206.消弧线圈有哪些异常情况?如何处理?
        207.低压配电装置有哪些异常情况?对于故障应当如何处理?
        208.简述发生发电机非全相运行事故的现象、原因与处理措施。
        209.为了防止发电机非全相运行事故的发生,应当遵守哪些基本规定?
        211.GIS 的检修处理有些什么规定?
        210.检修完后的断路器为什么要进行三相同时接触差(同期)的确定?
        212.GIS 有哪些主要故障?如何处理?
        213.引发高压开关常见事故的原因有哪些?
        214.真空开关常见故障有哪些?如何处理?
        215.隔离开关运行中的异常情况有哪些?应当如何处理?
        216.隔离开关的事故处理原则是什么?
        217.如何分辨小电流接地系统单相接地与TV一次熔断器单相熔断的故障?
        218.如何处理直流接地故障?
        220.避雷器故障处理及日常运行维护的措施有哪些?
        219.避雷器发生什么情况时有必要进行隔离?
        221.当电缆发生故障时,应当如何处理?防止电缆着火的措施有哪些?
第五章 二次回路运行及事故处理
    第一节 继电保护运行
        223.继电保护运行的基本原则是什么?运行维护有哪些规定?
        222.什么是主保护、后备保护、辅助保护和异常运行保护?
        224.保护二次回路投入前的检查工作有哪些?
        225.继电保护的操作电源有几种?各有什么优缺点?
        226.什么是继电保护装置?它的作用是什么?
        227.简述微机型继电保护的基本构成,其硬件有哪些主要部分?
        228.电力系统对继电保护的基本要求是什么?
        229.在整组试验中应着重检查哪些问题?
        230.大型发电机可能的故障形式和相应的保护有哪些?
        231.对于运行中的变压器瓦斯保护与差动保护,有些什么具体规定?
        233.发电机励磁回路过负荷保护有什么意义?
        232.什么是发电机—变压器组内部纵差保护?
        234.对于电厂或变电站的主变压器的接地保护有些什么规定?
        235.主变压器后备保护有些什么规定?
        236.变压器各侧的过电流保护的作用和整定原则是什么?
        237.母线保护的装设应遵循什么原则?
        238.母线保护运行注意事项有些什么?
        239.什么是线路纵联保护?其特点是什么?
        241.双母线完全差动保护有哪些主要的优缺点?
        240.什么是母线完全差动保护?什么是母线不完全差动保护?
        242.断路器失灵保护的作用是什么?
        243.母差保护投用、停用操作有些什么规定?
        244.母差保护启用、停用的操作原则是什么?
        245.母线差动保护因故停用,一般应如何处理?
        247.电网中主要的安全自动装置有哪些种类?其作用是什么?
        246.什么是线路高频保护?有哪些种类?各有什么特点?
        248.自动低频减负荷装置的整定原则是什么?
        249.自动低频减负荷装置误动的原因有哪些?有哪些防止措施?
        251.零序电流保护在运行中需注意哪些问题?
        250.什么是零序保护?大电流接地系统中为什么要单独装设零序保护?
        252.对自动重合闸装置有哪些基本要求?
        254.选用线路三相重合闸的条件是什么?
        253.选用重合闸方式的一般原则是什么?
        255.单相重合闸和综合重合闸定义是什么?选用单相重合闸或综合重合闸的条件是什么?各有哪些优缺点?
        257.什么是固定连接方式的母线完全差动保护和母联电流相位比较式母线差动保护?
        256.自动重合闸的启动方式有哪几种?各有什么特点?
        259.微机保护投入运行都有些什么具体规定?
        258.继电保护装置应具有哪些抗干扰措施?
        260.继电保护装置的校验周期和内容都有些什么规定?
        261.对继电保护装置及二次线巡视检查的内容有些什么?
        262.继电保护装置的运行有哪些操作必须要记录并报告?
        263.继电保护的双重化配置都有些什么规定?
    第二节 二次回路运行与检查
        264.电气二次回路的基本要求是什么?
        265.二次回路的运行检查的内容是什么?
        266.二次回路交接班检查的内容有哪些?
        267.对二次回路的日常维护内容主要有哪些?
        268.主变压器二次回路的运行要求有些什么内容?
        269.对于母差保护的运行要求是什么?
        270.对距离保护的运行要求有哪些?
        271.控制电缆在运行中应符合哪些规定?
    第三节 二次回路与继电保护事故处理
        272.继电保护事故处理的基本原则有哪些?
        273.防止变压器差动保护误动的措施有哪些?
        274.发电机—变压器组保护异常时,应如何处理?
        275.发电机—变压器组保护动作跳闸后,如何处理?
        277.如何对二次回路的故障进行检查?
        276.DCS 故障的紧急处理措施是什么?
        278.电流互感器回路故障的检查方法有哪些?
        280.控制回路的故障有哪些?
        279.处理电流互感器故障的措施是什么?
        281.保护动作后,运行人员有些什么具体操作?
        282.线路纵联保护因故停用,一般应如何处理?
        283.母线差动保护因故停用,一般应如何处理?
        285.自动重合闸的异常应当如何处理?
        284.开关失灵保护异常运行方式的处理及注意孪钍鞘裁?
        287.低频减负荷装置异常的处理程序是什么?
        286.备用电源自投装置发生异常情况时,应当如何处理?
        289.发电机自动跳闸后,运行值班人员应进行什么处理?
        288.机组差动保护动作后,运行人员应当如何处理?
    第四节 防止重大事故的重点要求
        290.防止电气误操作事故的措施有哪些?
        291.防止发电机损坏事故的措施有哪些?
        292.防止全厂停电事故的措施有哪些?
        294.防止机网协调事故的措施是什么?
        293.防止系统稳定破坏事故的措施有哪些?
        295.防止发电厂全停事故的措施有哪些?
        296.有哪些防止大型变压器损坏事故的措施?
        297.防止开关设备事故的措施有哪些?
        298.防止接地网和过电压事故的措施有哪些?
        299.防止直流系统事故的技术措施有哪些?
        300.防止电网调度自动化系统与电力通信网事故都有些什么规定?

        


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2020-5-16 20:04:33 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2020-5-16 22:15:22 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2020-5-17 10:33:50 | 显示全部楼层

谢谢楼主分享
发表于 2020-5-19 08:36:28 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2020-5-19 08:50:17 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,就是权限太高了
发表于 2020-5-19 08:59:08 | 显示全部楼层
好资料,我攒攒金币再来
发表于 2020-5-19 16:21:48 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
发表于 2020-6-7 08:18:08 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享这么好的资料!!
发表于 2020-6-7 16:25:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-22 18:07 , Processed in 0.234066 second(s), 36 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表