变电站运行操作与标准规范应用手册/孙方汉主编.一北京: 中国电力出版社,2014. 6
本手册以我国现行众多电气技术标准、规程规范具体条文为基础,结合理论分 析和现场实际.系统而又详细地介绍从电力变压器、开关设备、电容器、互感器、 电力电缆、母线设备等变电站主要电气设备到变电站场区布置、管线安全距离、消 防设施配置和室内照明亮度要求.以及运行操作维护应执行的技术标准和规程规定。 全书共分三筒.分别为:变电站总体布置和要求’变电运行操作规定’变电设备。
本书作为贯彻电y技术标准、规范的工具书,十分便于变电站技术管理人员、运行维 护人员在工作中查找、对照。本书是供电企业相关技术人员在日常工作必备工具书。
    目录
第1篇 变电站总体布置和要求
    1 变电站总体布置和要求
        1.1 站址选择和站区布置
        1.2 变电站房屋建筑及配电室布置、通道与围栏
        1.3 变电站的采暖和通风
        1.4 变电站站用电源
        1.5 变电站操作电源
        1.6 变电站防火、蓄油与消防要求
        1.7 变电站值班室和配电室的采光
        1.8 变电站地下管线相互之间以及与建、构筑物的最小距离
    2 电气主接线及中性点接地方式
        2.1 变电站电气主接线设计规定
        2.2 中性点接地方式的选用规定
        2.3 消弧线圈应用规定
        2.4 消弧线圈工作原理
        2.5 中性点不对称电压和中性点位移电压及其计算
        2.6 消弧线圈接地系统中性点位移电压、接地残余电流与脱谐度的关系
        2.7 脱谐度、补偿度与调谐度
        2.8 消弧线圈电感补偿电流的调节
        2.9 接地变压器
    3 用电单位变电站负荷分级及供电要求
        3.1 负荷分级及供电要求
        3.2 应急电源及其选用原则
        3.3 对设置自备电源的规定
        3.4 对多电源供电的规定
        3.5 备用电源和保安电源
    4 电压选择、 有载调压和电能质量
        4.1 供电电压选择
        4.2 有载调压选择
        4.3 电压、频率允许偏差
        4.4 三相电压不平衡度、中性线允许电流和中性点位移电压限值
        4.5 三相负荷不平衡度及单相负荷接入系统的限制条件
第2篇 变电运行操作规定
    5 一次设备运行操作规定
        5.1 电气设备的倒闸操作
        5.2 电力变压器停送电操作
        5.3 电力线路停送电操作
        5.4 变电站母线操作
        5.5 断路器操作
        5.6 隔离开关操作
        5.7 防止误操作的连锁装置
    6 二次设备运行操作规定
        6.1 继电保护与安全自动装置的投入停运
        6.2 二次回路操作及反事故措施
第3篇 变电设备
    7 电力变压器
        7.1 电力变压器技术数据
        7.2 电力变压器正常使用条件
        7.3 电力变压器允许过载数值及短路冲击允许值
        7.4 电力变压器的附件技术要求
        7.5 电力变压器的调压装置
        7.6 电力变压器的绝缘强度要求和绝缘试验
        7.7 电力变压器的选用与定货
        7.8 电力变压器在使用现场的安装、交接验收与试运行
        7.9 电力变压器运行
        7.10 电力变压器的大、小修
        7.11 变压器油
    8 高低压开关设备及母线、配电装置
        8.2 高压断路器和六氟化硫全封闭组合电器(GIS)
        8.3 高压负荷开关、交流接触器、隔离开关与接地刀闸
        8.4 高、低压熔断器
        8.5 低压断路器与交流接触器
        8.6 户内交流高低压成套开关设备
        8.7 高压/低压预装箱式变电站和组合式变压器
        8.8 变电站母线施工技术要求、配电装置安全净距和允许载流量
    9 无功补偿和高次谐波
        9.1 无功补偿与并联电容器
        9.2 并联电容器的保护装置
        9.3 并联电容器的额定参数和运行维护
        9.4 并联电容器串联电抗器和在谐波下运行
    10 电力线路
        10.1 高低压电源进户装置和低压内线装置
        10.2 电力电缆线路
        10.3 架空电力线路
    11 过电压保护、接地装置及绝缘试验
        11.1 过电压保护与绝缘配合
        11.2 雷电过电压和保护装置
        11.3 避雷器
        11.4 交流电气装置的接地
        11.5 变电所主要电气设备的电气试验
    12 继电保护、电能计量及互感器
        12.1 电压、电流互感器及其接线方式
        12.2 短路电流计算基本知识
        12.3 变电站常用继电保护和自动装置
        12.4 电能计量
附录1 电气量的法定计量单位及其书写规则
    一、我国的法定计量单位
    二、使用法定计量单位若干注意事项
    三、常用计量单位名称、符号及其换算关系
附录2 常用技术数据
    附录2-1 地下管线之间的最小水平净距以及相互交叉或与道路交叉的垂直距离
    附录2-2 地下管线与建、构筑物的最小水平距离
    附录2-4 低压配电屏前、后通道最小宽度
    附录2-3 高压配电室内各种通道的最小宽度
    附录2-5 变压器外廓与变压器室墙壁和门的最小净距
    附录2-6 变电所各房间的温度条件
    附录2-7 发电机定子接地故障电流允许值
    附录2-8 电力电缆线路接地电容电流估值
    附录2-10 消弧线圈技术数据举例
    附录2-9 无避雷线架空线路接地电容电流估值
    附录2-11 接地变压器技术数据举例
    附录2-12 1996年电力变压器产品性能水平代号的确定
    附录2-13 2008年电力变压器损耗水平代号的确定
    附录2-14 S9系列Yyn0配电变压器性能参数
    附录2-15 S10~S13、SH15型变压器性能参数
    附录2-16 油浸变压器技术参数(GB/T 6451—2008、JB/T 10317-2002)
    附录2-17 干式变压器技术参数(GB/T 10228—2008与GB/T 22072-2008)
    附录2-18 三相油浸S8配电变压器技术参数(GB/T 6451-1999)
    附录2-19 三相干式S7、S8无励磁调压配电变压器技术参数(GB/T 10228-2008)
    附录2-20 三相油浸S7变压器技术参数(GB/T 6451-1995)
    附录2-21 三相变压器常用联结组的连接方式及相量图
    附录2-22 油浸式变压器的温升限值和顶层油温测定方法
    附录2-23 干式变压器温升限值
    附录2-25 变压器负载损耗温度校正计算步骤和绕组电阻测量注意事项
    附录2-24 绝缘材料的耐热等级和极限工作温度
    附录2-26 变压器电压比、短路阻抗和损耗的允许偏差
    附录2-27 油浸电力变压器的绝缘额定耐受电压
    附录2-29 油浸变压器全绝缘和分级绝缘不同类型绕组的绝缘要求和绝缘试验的基本规则
    附录2-30 干式电力变压器的绝缘水平
    附录2-28 分级绝缘油浸电力变压器中性点端子的绝缘耐受电压
    附录2 -31 高压电气设备绝缘耐压试验标准值
    附录2-32 电力变压器外绝缘空气间隙
    附录2-33 电力变压器声级限值
    附录2-34 国内外电工钢牌号及铁损比较
    附录2-35 变压器使用在湿热型、干热型和干湿热合型(TH、TA、T型)的环境条件
    附录2-36 变压器引线允许电流参考表
    附录2-37 变压器常用油漆性能
    附录2-38 变压器油防老化和油处理常用吸附剂性能
    附录2-39 高压系统标称电压、电气设备最高工作电压和额定绝缘耐受水平
    附录2-40 断路器的额定绝缘水平
    附录2-41 高压开关设备和控制设备的特殊使用条件
    附录2-42 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及户外设备外绝缘选择标准
    附录2-43 高压套管主绝缘介质损耗角正切值tanδ(%)的合格标准
    附录2-45 油浸电力变压器绝缘电阻最低允许值
    附录2-46 油浸电力变压器绕组介质损耗角正切值tanδ(%)最高允许值
    附录2-44 油浸电力变压器绕组直流泄漏电流参考值
    附录2-47 SF气体质量标准
    附录2-48 工作场所中SF气体及其毒性分解物容许含量
    附录2-49 变压器直流电阻合格标准
    附录2-50 高压开关设备(包括控制设备)各部件的温度和温升限值
    附录2-51 变电站配电装置电气安全净距
    附录2-52 母线允许载流量
    附录2-53 绝缘导线允许载流量
    附录2-54 电力电缆最高允许温度、长期允许载流量及其校正系数
    附录2-55 电力电缆圆形和扇形绞合导体直流电阻标准值
    附录2-56 架空裸导线直流电阻和允许载流量
    附录2-58 我国各地雷电强烈程度的划分
    附录2-57 裸导体载流量在不同海拔高度及环境温度下的综合校正系数
    附录2-59 冲击接地电阻与工频接地电阻的数值换算方法
    附录2-60 人工接地极工频接地电阻的计算
    附录2-61 发电厂、变电站经接地装置的入地短路电流及电位计算
    附录2-62 防雷建筑物按重要性分级及滚球法确定直击雷保护半径
    附录2-63 建筑物年预计雷击次数
附录3 常用图表
    附录3-1 外壳防护等级(IP代码)的含义
    附录3-4 建筑物耐火等级的分级
    附录3-3 变电站多层砖承重建筑局部尺寸限值
    附录3-2 变电站砖承重建筑抗震横墙最大间距
    附录3-5 火灾和爆炸危险性分类
    附录3-6 变电站建筑物、构筑物的最低耐火等级
    附录3-7 变电站建筑物、构筑物及设备的最小防火净距
    附录3-8 油浸电力变压器防爆压力保护装置(压力释放阀)技术参数
    附录3-9 变、配电站和控制室采光照度标准
    附录3-11 灭火器适用性表
    附录3-10 常用导线的型号及使用场所
    附录3-12 变电站消防器材配置及数量
    附录3-13 灭火器灭火级别和名词说明
    附录3-14 电力变压器急救周期负载表
    附录3-15 油浸电力变压器过载运行时电流和温度限值
    附录3-16 GB/T 15164-1994计算电力变压器过载运行时依据的变压器特性数据实例
附录4 技术标准、规程、规范名称与代号对照表
封底
   


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2020-5-17 20:43:26 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2020-5-17 20:56:50 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2020-5-25 11:13:50 | 显示全部楼层

谢谢楼主分享
发表于 2020-5-25 11:13:53 | 显示全部楼层

谢谢楼主分享
发表于 2020-5-25 11:13:56 | 显示全部楼层

谢谢楼主分享
发表于 2020-5-25 11:14:10 | 显示全部楼层

谢谢楼主分享依然很贵
发表于 2020-5-25 11:14:20 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享依然很贵
发表于 2020-5-25 11:14:22 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享依然很贵
发表于 2020-5-25 11:14:33 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享依然很贵
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-4-28 21:42 , Processed in 0.224561 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表