电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 2879|回复: 6

[工程材料] 电网设备金属部件失效典型案列

[复制链接]
发表于 2020-5-18 10:27:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

电网设备金属部件失效典型案例/谢国胜主编;国网湖南省 电力公司电力科学研究院组编.一北京:中国电力出版 社,2015, 12
为推进电网系统的金属技术监督工作,减少电网系统金属部件失效问题,提高 物资、基建和运检一线金属技术监督人员业务技能,国网湖南省电力公司电力科学 研究院结合湖南省电网金属技术监督工作经验,撰写了本书。
本书共4章,分别为电网用金属材料基础、电网金属部件常用安装工艺、变电 站金属部件失效典型案例、输电线路金属部件失效典型案例。
本书适用于从事物资、基建和运维检修工作的金属技术监督人员参考使用。
目录
第一章 电网用金属材料基础
    第二节 金属材料性能
        一、金属材料的力学性能
        二、金属材料的物理性能
        三、金属材料的化学性能
        四、金属材料的工艺性能
    第一节 材料的概念与分类
    第三节 电网常用金属材料
        一、碳素钢
        二、不锈钢
        三、铝及铝合金
        四、铜及铜合金
第二章 电网金属部件常用安装工艺
    第一节 焊接
        一、焊接的分类
        二、焊缝与焊接接头
        三、焊接工艺条件
        四、焊接规范参数
        五、电网金属部件焊接常见问题
    第二节 压接
        一、压接工艺要点
        二、压接常见问题
        三、压接定位检测技术
    第三节 螺栓紧固
        一、螺栓结构
        二、螺栓分类
        三、螺栓连接的预紧与防松
        四、螺栓装配常见问题
    第四节 防腐涂装
        一、腐蚀评估
        二、涂层体系选择
        三、涂装施工工艺
        四、防腐涂装常见问题
第三章 变电站金属部件失效典型案例
    第一节 变压器
        一、110kV变压器抱箍线夹断裂(Ⅰ)
        二、110kV变压器抱箍线夹断裂(Ⅱ)
        三、110kV变压器有载调压开关传动连杆裂纹
        四、110kV变压器传动连杆抱箍裂纹
        五、220kV变压器套管穿心导杆断裂
    第二节 断路器
        一、110kV断路器操动机构合闸弹簧拉杆断裂
        二、110kV断路器操动机构轴套断裂
        三、220kV断路器静弧触触头损伤
        四、110kV断路器传动连杆断裂
        五、110kV断路器储能弹簧断裂
        六、220kV断路器合闸弹簧储能连杆螺栓断裂
        七、220kV断路器三通阀门接口螺栓裂纹
        八、220kV断路器合闸储能卷簧断裂
        九、220kV断路器SF6气体连接管道断裂
        十、断路器拐臂剥落腐蚀
    第三节 隔离开关
        一、110kV隔离开关接线座断裂
        二、220kV隔离开关拉杆断裂
        三、500kV隔离开关连杆万向节断裂
        四、500kV隔离开关垂直连杆抱箍断裂
        五、500kV隔离开关拐臂连杆开裂
        六、110kV隔离开关万向节叉断裂
        七、220KV隔离开关铝导电杆腐蚀
    第四节 组合电器设备
        一、110kV GIS波纹管漏气
        二、220kV GIS母线检修孔盖板开裂
        三、220kV GIS奥氏体不锈钢波纹管存在铁磁性
        四、220kV GIS导体镀银层脱落
        五、110kV GIS导体焊缝裂纹
    第五节 开关柜
        一、10kV开关柜梅花触头烧损
        二、10kV开关柜梅花触头镀银层发黑
        三、10kV开关柜梅花触头弹簧变形
    第六节 变电构架
        一、500kV换流站直流滤波器悬吊钢结构横梁下挠
        二、220kV变电站避雷针断裂
        三、220kV变电站混凝土立柱损伤分析
        四、500kV变电站混凝土构架裂纹检测
    第七节 支柱绝缘子
        一、220kV变电站母线支柱绝缘子断裂(Ⅰ)
        二、220kV变电站母线支柱绝缘子断裂(Ⅱ)
        三、220kV变电站母线支柱绝缘子断裂(Ⅲ)
    第八节 变电金具
        一、500kV变电站TA侧设备线夹鼓胀开裂
        二、变电站用铝铜线夹失效分析
        三、TL-300A型T形线夹断裂
        四、500kV变电站阻波器吊环断裂
        五、220kV互感器接线板腐蚀
        六、110kV干式TA接线柱发热
第四章 输电线路金属部件失效典型案例
    第一节 地线
        一、220kV×××线地线焊接处断股
        二、220kV×××线地线金钩断裂
        三、220kV×××线地线锈蚀断裂(Ⅰ)
        四、220kV×××线地线锈蚀断裂(Ⅱ)
        五、220kV×××线地线断股
    第二节 导线
        一、500kV×××线导线铝股断股
        二、500kV×××线分裂子导线断裂
        三、220kV×××线A相导线断线
        四、35kV×××线导线断线
    第三节 角钢塔
        一、500kV×××线拉线门型塔变形失效
        二、500kV×××线酒杯型塔K点内联板角钢焊缝裂纹
        三、220kV×××线拉门塔倒塔
        四、110kV×××线直线塔主材弯曲
        五、220kV×××线铁塔底座腐蚀
        六、110kV×××线铁塔塔材严重腐蚀
        七、铁塔覆冰失效
    第四节 钢管杆
        一、110kV×××线改造工程钢管杆质量不足
        二、110kV×××线改造工程钢管杆制造质量不合格
    第五节 水泥杆
        一、110kV×××线水泥杆钢圈开裂
        二、220kV×××线水泥杆钢圈腐蚀
        三、支撑台架水泥杆折断
    第六节 金具
        一、220kV×××线耐张线夹引流板烧断
        二、500kV×××线耐张线夹断裂
        三、500kV×××线金具腐蚀
        四、220kV×××线地线耐张线夹脱落
        五、110kV×××线跳线烧断
        六、220kV×××线碳纤维导线断线
封底


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2020-5-19 13:51:01 | 显示全部楼层
谢谢分享资料了啊。
发表于 2020-5-21 23:10:58 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2020-5-21 23:14:35 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2020-5-21 23:21:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2020-5-21 23:56:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2021-2-4 11:18:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图