电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 6679|回复: 19

[安全资料] 发电厂全厂停电事故实例与分析

[复制链接]
发表于 2020-5-18 14:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
0001.jpg
发电厂全厂停电事故实例与分析/李玮编.一北京:中国电力 出版社,2016. 3
本书以实际应用为主线,精选十多年来我国发电厂全厂停电典型事故60例, 按自然灾害及外力破坏、一次设备(系统)故障、安全自动装置及继电保护装置故障、控制及二次回路故障、人为责任引发的事故进行分类阐述.对事故经过、事故原因进行详细分析,总结经验教训.针对每个事故实例在分析原因并提出整改建议及防范措施后,参考反事故措施、标准、设计规程、技术规范及专业知识点等相关 内容,在每个事故分析后都配置了相关知识点,以便读者理论与实际相结合,更好 地加深理解,有助于在理解的基础上严格执行反事故措施、加程、标准要求.
本书可供发电系统运行与维护人员及设计院、电力科学研究院和大学院校专业人员学习、借鉴。
目录
第一章 大面积停电事故的综合分析与对策
    第一节 概述
    第二节 近年来国内外大面积停电事故回顾及简要分析
        一、国内外主要大面积停电事故回顾
        二、大停电事故主要原因总结及应对措施
        三、综合减灾保障措施
        四、电力系统的稳定性与稳定控制
        五、“大机小网”型电力系统稳定性问题
    第三节 发电厂全厂停电的规律性分析
    第四节 预防和控制发电厂全厂停电的相关措施
第二章 停电事故实例与分析
    第一节 自然灾害及外力破坏引发的事故
        例1 与系统联系薄弱,线路故障致全厂停电
        例2 单机运行遇线路遭雷击,造成全厂停电
        例3 500kV双回线路跳闸,七台机组全部停运
        例4 线路覆冰相继跳闸,机组被迫全停
        例5 雷电冲击设备损坏,保护动作全厂停电
        例6 线路遭雷击,保护越级跳闸全厂停电
        例7 厂房漏雨保护误动,机组相继跳闸全厂停电
        例8 山火引发电厂全停,保护配置不合理导致变电站全停
        例9 大雨造成冲沙底孔堵塞,水漫厂房导致全厂停电
    第二节 一次设备(系统)原因引发的事故
        例10 220kV变电站故障失压,发电厂全厂停电
        例11 支持绝缘子折断,事故扩大致全厂停电
        例12 升压站绝缘子折断,与系统解列全厂停电
        例13 倒闸操作绝缘子折断,母差误动全厂停电
        例14 接触器触点卡涩,母差保护动作全厂停电
        例15 主变压器中压侧元件故障,连致两起全厂停电
        例16 绝缘子闪络放电,谐振过电压致全厂停电
        例17 断路器无故偷跳,机构失灵全厂停电
        例18 支撑绝缘子污闪放电,接地不良引发全厂停电
        例19 绝缘子污闪放电,母差保护动作全厂停电
        例20 处置不当,电厂220kV母线全停
        例21 系统联网方式不合理,机组振荡造成全厂停电
        例22 TV二次反充电,保护失压全厂停电
        例23 抗燃油泵跳闸,电源开关故障引发全厂停电
        例24 TV熔断器熔断,保护退出线路全停
    第三节 安全自动装置及继电保护装置故障引发的事故
        例25 进相运行遭雷击,保护误动全厂停电
        例26 保护逻辑与机组调速功能不匹配,系统故障引发全厂停电
        例27 线路差动保护误动,冲击电流致全厂停电
        例28 二次回路极性接反,保护误动致全厂停电
        例29 断路器拒动,失灵保护未启动引发全厂停电
        例30 母线故障引起联锁反应,造成两厂失压停电
        例31 机组超速保护误动跳机,引发全厂停电
        例32 辅机综合故障,处置不当造成全厂停电
        例33 功率变送器输出畸变,保护误动全厂停电
        例34 机组调速性能差,系统故障时保护误动全厂停电
    第四节 控制及二次回路故障引发的事故
        例35 对侧变电站母线故障,出线解列全厂停电
        例36 电厂变压器引线故障,导致对侧变电站全停
        例37 试验措施不当,保护误动全厂停电
        例38 DCS服务器失电,事故扩大致全厂停电
        例39 DCS交换机故障,机组被迫全部停运
        例40 DCS公用系统故障,循泵跳闸全厂停电
        例41 控制系统无防护,系统死机全厂解列
        例42 水冷壁爆管,DCS误动全厂停电
        例43 监控系统网络故障,燃机电厂全厂停电
        例44 监控系统死机,造成电厂全厂停电
        例45 操作箱内交流串直流,开关跳闸全厂停电
        例46 升压站交流串直流,断路器跳闸全厂停电
        例47 直流消失故障无法切除,机组烧毁全厂停电
    第五节 人为责任引发的事故
        例48 检修人员误接线,交流混入直流致全厂停电
        例49 升压站预试擅改措施,保护误动全厂停电
        例50 调试人员误碰,交流串直流全厂停电
        例51 走错间隔误分带电设备,导致全厂停电
        例52 沙带坠落封母短路,断路器故障全厂停电
        例53 误入带电间隔人身触电,保护拒动全厂停电
        例54 焊接作业母线接地,出线跳闸全厂停电
        例55 循环水中断,连发四起全厂停电
        例56 误操作致循泵跳闸,保护跳机全厂停电
        例57 疏于对外协人员的管理,监护不到造成全厂停电
        例58 检修人员违章,运行人员误判断造成全厂停电
        例59 备用电源自投逻辑有误,电缆着火导致全厂停电
        例60 输煤皮带着火,引发全厂停电
参考文献
封底



发表于 2020-5-18 17:48:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2020-5-18 21:48:50 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2020-5-18 22:01:04 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2020-5-18 23:34:21 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2020-5-19 06:53:52 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2020-5-19 12:11:03 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2020-5-19 16:16:33 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
发表于 2020-5-19 22:54:05 | 显示全部楼层
好资料,先顶一下再说
发表于 2020-5-20 13:34:02 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-3-29 19:42 , Processed in 0.235008 second(s), 39 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表