1 保护盘柜内接地铜排及装置接地的要求
  
GB 50171-2012 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范
  
7.0.8 盘、柜内二次回路接地应设接地铜排;静态保护和控制装置屏、柜内部应设有截面不小于100mm2的接地铜排,接地铜排上应预留接地螺栓孔,螺栓孔数量应满足盘、柜内接地线接地的需要;静态保护和控制装置屏、柜接地线应采用不小于50mm2的带绝缘铜导线或铜缆与接地网连接,接地网的设计应符合设计要求。
  
7.0.12 二次设备的接地应符合下列规定:【条文说明:DL/T  5149-2001】
  
1 计算机监控系统设备的信号接地不应与保护接地和交流工作接地混接。
  
2 当盘、柜上布置有多个子系统插件时,各插件的信号接地点均应与插件箱的箱体绝缘,并应分别引至盘、柜内专用的接地铜排母线。
  
3 信号接地宜采用并联一点接地方式。
  
4 盘、柜上装有装置性设备或其他有接地要求的电器时,其外壳应可靠接地。
GBT 50976-2014继电保护及二次回路安装及验收规范
4.6.1 等电位接地网的敷设应根据开关场和一次设备安装的实际情况,与厂、站主地网紧密连接。等电位接地网应符合下列要求;
  
1 继电保护和控制装置的屏柜下部应设有截面面积不小于100mm2的接地铜排,此接地铜排可不与屏柜绝缘;屏柜上装置的接地端子应采用截面面积不小于4mm2的多股铜线和接地铜排相连;接地铜排应采用截面面积不小于50mm2的铜缆与保护室下层的等电位地网相连。
  
6 开关场的就地端子箱内应设置截面面积不小于100mm2的裸铜排,并应使用截面面积不小于100mm2的铜缆与电缆沟的等电位接地网焊接。
  
7 开关柜下部应设有截面面积不小于100mm2的接地铜排并连通,并应使用截面面积不小于100mm2的铜缆与电缆沟的等电位接地网焊接。
  
4.6.4 保护屏柜和继电保护装置,包括继电保护接口屏和接口装置,收发信机,器本体应设有专用的接地端子,装置机箱应构成良好的电磁屏蔽体,并使用截面面积不小于4mm2的多股铜质软导线可靠连接至屏柜内的接地铜排上。继电保护接口装置电源的抗干扰接地应采用截面面积不小于2.5mm2的多股铜质软导线单独连接接地铜排,2M同轴线屏蔽地应在装置内可开连接外壳。
国家电网生〔2012〕352号  国网十八项电网重大反事故措施(2011修订版)
15.7.3.4 静态保护和控制装置的屏柜下部应设有截面不小于100mm2 的接地铜排。屏柜上装置的接地端子应用截面不小于4mm2的多股铜线和接地铜排相连。接地铜排应用截面不小于50mm2的铜缆与保护室内的等电位接地网相连。
  
15.7.3.6 开关场的就地端子箱内应设置截面不少于100  mm2 的裸铜排,并使用截面不少于100 mm2 的铜缆与电缆沟道内的等电位接地网连接。
国能安全[2014]161号防止电力生产事故的二十五项重点要求
18.8.1应在主控室、保护室、敷设二次电缆的沟道、开关场的就地端子箱及保护用结合滤波器等处,使用截面面积不小于l00mm2的裸铜排(缆)敷设与主接地网紧密连接的等电位接地网。(在那些地方应敷设?)
GBT 14285-2006继电保护和安全自动装置技术规程
b)静态保护和控制装置的屏柜下部应设有截面不小于100mm2的接地铜排。屏柜上装置的接地端子应用截面不小于4mm2的多股铜线和接地铜排相连。接地铜排应用截面不小于50mm2的铜排与地面下的等电位接地母线相连。
DLT 587-2007 微机继电保护装置运行管理规程
9.3.2 微机继电保护柜(屏)下部应设有截面不小于100mm2的接地铜排。柜(屏)上装置的接地端子应用截面不小于4mm2的多股铜线和柜(屏)内的接地铜排连接。接地铜排应用截面不小于50mm2的铜缆与保护室内的等电位地网相连。
DLT 720-2013 电力系统继电保护及安全自动装置柜(屏)通用技术条件
4.12.1.2 继电保护柜下部应设有截面不小于100mm2的接地铜排,接地铜排上应均匀分布有供接地导线连接的预留螺孔,螺孔推荐尺寸为M8  .装置的接地应采用截面积不小子4mm2 多股铜导线可靠连接到继电保护柜下部的接地铜排上。
DLT 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术
4.10.3.2 保护屏(柜)应装设有接地铜排,汇流屏(柜)内各种接地线,搭接屏(柜)间专用接地铜排、控制室屏蔽接地网。接地铜排截面面积不小于100mm2。

发表于 2020-11-19 16:55:44 | 显示全部楼层
好资料,谢谢
发表于 2022-5-30 15:12:11 | 显示全部楼层
十分感谢楼主分享!
发表于 2022-9-15 07:57:35 | 显示全部楼层
十分感谢楼主分享!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-3 15:39 , Processed in 0.195045 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表