1 保护室、就地站接地铜排的要求
  
国家电网生〔2012〕352号国网十八项电网重大反事故措施(2011修订版)
  
  
15.7.3.2 在主控室、保护室柜屏下层的电缆室(或电缆沟道)内,按柜屏布置的方向敷设100  mm2 的专用铜排(缆),将该专用铜排(缆)首末端连接,形成保护室内的等电位接地网。保护室内的等电位接地网与厂、站的主接地网只能存在唯一连接点,连接点位置宜选择在电缆竖井处。为保证连接可靠,连接线必须用至少4 根以上、截面不小于50mm2   的铜缆(排)构成共点接地。
  
15.7.3.3 分散布置的保护就地站、通信室与集控室之间,应使用截面不少于100  mm2 的铜缆(排)可靠连接,连接点应设在室内等电位接地网与厂、站主接地网连接处。(连接点的要求)
国能安全[2014]161号防止电力生产事故的二十五项重点要求
  
18.8.2在主控室、保护室柜屏下层的电缆室(或电缆沟道)内,按柜屏布置的方向敷设l00mm2的专用铜排(缆),将该专用铜排(缆)首末端连接,形成保护室内的等电位接地网。保护室内的等电位接地网与厂、站的主接地网只能存在唯一连接点,连接点位置宜选择在保护室外部电缆沟道的入口处。为保证连接可靠,连接线必须用至少4根以上、截面面积不小于50mm2的铜缆(排)构成共点接地。
GBT   14285-2006继电保护和安全自动装置技术规程
a)装设静态保护和控制装置的屏柜地面下宜用截面不小于100mm2的接地铜排直接连接构成等电位接地母线。接地母线应首末可靠连接成环网,并用截面不小于50mm2、不少于4根铜排与厂、站的接地网直接连接。
GBT   50976-2014继电保护及二次回路安装及验收规范
  
2 在主控室、保护室下层的电缆室内,应按屏柜布置的方向敷设截面面积不小于100mm2的专用铜排(缆),并应将该专用铜排(缆)首末段相连,按屏柜布置的方向敷设成“目”字形结构,形成保护室内的等电位接地网;保护室内的等电位接地网应与主接地网用截面面积不小于50mm2且不少于4根的铜排(缆)可靠一点接地。
  
3 保护室的等电位接地网应采用截面面积不小于100mm2的铜排(缆)与室外的等电位网可靠焊接。
  
4 分散布置的保护就地站、通信室与集控室之间,应使用截面面积不小于100mm2、紧密与厂站主接地网相连接的铜排(缆)将保护就地站与集控室的等电位接地网可靠连接。