电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 1146|回复: 5

保护盘柜、保护室下铜排、电缆沟铜排/互感器、交流接地要求详解6

[复制链接]
发表于 2020-5-25 16:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 交流接地
  
GBT    50976-2014 继电保护及二次回路安装及验收规范
  
4.6.8 继电保护屏内的交流供电电源的中性线(零线)不应接入等电位接地网。
国家电网生〔2012〕352号 国网十八项电网重大反事故措施(2011修订版)
15.7.5.3 微机型继电保护装置柜屏内的交流供电电源(照明、打印机和调制解调器)的中性线(零线)不应接入等电位接地网。
DLT   587-2007 微机继电保护装置运行管理规程
9.6 微机型继电保护装盒子柜(屏)内的交流供电电源(照明、打印机和调制解调器)的中性线(零线)不应接入等电位地网。
GBT    50976-2014 继电保护及二次回路安装及验收规范
4.6.8 继电保护屏内的交流供电电源的中性线(零线)不应接入等电位接地网。
发表于 2020-11-14 23:43:08 | 显示全部楼层

谢谢楼主分享
发表于 2021-3-29 22:02:32 | 显示全部楼层
学习了,感谢分享,感谢
发表于 2022-5-2 15:50:30 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
发表于 2022-5-30 13:56:56 | 显示全部楼层
十分感谢楼主分享!
发表于 2022-9-8 08:58:41 | 显示全部楼层
十分感谢楼主分享!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-18 16:09 , Processed in 0.194875 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.