请指出下面两幅图中就地设备安装存在的不符合设备可靠性要求之处。
7 q2 b& ]- T5 l) u/ R
图1
图2
0 R9 C/ i* d  _* t  }9 I6 v0 o5 {

3 _& W6 G1 A4 y% m
* q% o( @" \& g: m8 a
- t/ ~8 b/ m( p
5 r* S6 e! G# G$ E
" s: n! i/ y7 R: ?& Z' l7 X
参考答案:, V! d, T5 n5 C. e! x2 R

7 J" `# m, p! `6 i
, _; D! p. j, F) L
1    图 1 中变送器安装在仪表盘下部,安装高度不足,不便于检修维护;
2    图 1 中接线盒和变送器安装在多块压力表下部,接线盒上进线,存在变送器和接线盒防水措施不足情况;
3   图 2 中电源空开安装在柜内变送器下部,不符合 DL T 261-2012 火力发电厂热工自动化系统可靠性评估技术导则 6.6.3.1 b4 项要求。意思点到得分。