发表于 2021-1-7 15:46:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,各位,谁有阀门的出厂前的水压试验标准,高中低的阀门及材质不同的阀门都是要求不一样的,现在国家的标准最新的版的出厂前水压试验有什么要求,高压的阀门是100%的做水压吗?请大神帮助给个标准,谢谢感谢
发表于 2021-1-20 20:41:41 | 显示全部楼层
是长输管线阀门还是工艺管线阀门,引用标准是不一样的, 长输管线阀门一般按API 598进行液压试验和气密性试验。
 楼主| 发表于 2021-1-27 10:36:46 | 显示全部楼层
countryboy66 发表于 2021-1-20 20:41
是长输管线阀门还是工艺管线阀门,引用标准是不一样的, 长输管线阀门一般按API 598进行液压试验和气密性试 ...

是电站系统有的阀门不是长距离管线
发表于 2021-1-27 20:21:45 | 显示全部楼层
GBT 13927工业阀门压力试验可以做为验收标准