电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 5766|回复: 11

[书籍] 变电二次设备及回路典型缺陷实例分析

[复制链接]
发表于 2021-1-19 07:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

变电二次设备及回路典型缺陷实例分析
作 者 :杨敏
出版发行 : 云南科学技术出版社 , 2013.01
页 数 : 114
原书定价 : 38


第一章  综合自动化设备类
        一、500kVYX变远传系数配置错误导致调度端遥测数据显示不正确缺陷
        二、220kVQL变远动装置遥控号不对应引起遥控误出口缺陷
        三、220kVHX变远动通讯误发“零”遥测信息导致遥测数据跳变缺陷
        四、220kVFX变测控装置电阻烧坏导致电源插件损坏缺陷
        五、220kVXP变保护装置校时信号线不正确导致事故信息时间不正确缺陷
        六、220kVFX变测控装置类型未定义导致断路器同期合闸不成功缺陷
        七、110kVNE变五防计算机与后台监控计算机串口通信异常缺陷
        八、110kVZY变后台监控计算机历史数据库调用出错缺陷
        九、110kVFZ变通讯管理机主板电池损坏导致CPU插件故障缺陷
        十、110kVXH变隔离开关实际位置与遥信位置不对应缺陷
        十一、110kVSJ变后台监控机频繁发多台保护装置通信中断缺陷
        十二、110kVXJ变远动装置单机运行通道中断缺陷
第二章  主变保护(含高抗)类
        一、500kVYX变高抗保护装置CPU驱动程序溢出导致运行灯熄灭缺陷
        二、500kVYX变高抗保护载波发信接点不能接通缺陷
        三、110kVMC变主变非电量保护开入插件电压击穿缺陷
        四、110kVJC变电流互感器轻度饱和引起主变差动保护误动缺陷
        五、110kVBJ变主变差动保护装置变流器损坏导致误动缺陷
第三章  线路保护类
        一、500kVYX变光纤差动保护误码率缓慢增加导致通道异常缺陷
        二、220kVFX变220kV线路同轴电缆接地不良导致高频通道告警缺陷
        三、220kVJC变220kV线路保护装置CPU插件故障缺陷
        四、220kVHTS变220kV线路保护误切定值区导致装置告警缺陷
        五、220kVQL变保护装置检修连接片未切除导致后台机误发动作信号缺陷
        六、220kVHTS变110kV线路保护动作重合闸二次重合缺陷
第四章  35kV及以下保护测控一体化装置缺陷
        一、220kVJL变误发断路器SF6低气压闭锁信号缺陷
        二、220kVHTS变电容器放电线圈接线不可靠导致不平衡保护动作缺陷
        三、110kVSY变10kV线路保护动作断路器未出口缺陷
        四、110kVSJ变10kV线路保护装置CPU插件损坏缺陷
        五、110kVDKM变10kV线路保护装置出口插件误动作缺陷
第五章  直流电源、UPS电源设备类
        一、500kVYX变两组直流系统同时接地缺陷
        二、500kVYX变直流充电模块启动电容失效缺陷
        三、220kVQL变UPS装置IGBT管击穿导致交流整流模块故障缺陷
        四、110kVTH变交流缺相导致直流高频充电模块烧坏缺陷
        五、110kVLS变交流电压过高导致直流充电模块损坏缺陷
        六、110kVDKM变直流系统电池数据采集模块误发电压告警缺陷
        七、35kVXSQ变小车断路器控制电缆破损导致直流接地缺陷
第六章  故障录波装置类
        一、220kV JC变故障录波装置主页不能显示最新波形缺陷
        二、220kVYJ变故障录波装置受水浸导致电源插件损坏缺陷
        三、110kVDHS变系统电压谐波引起故障录波装置频繁启动缺陷
第七章  二次回路类
        一、500kVYX变电流互感器测量回路两点接地缺陷
        二、500kVYX变220kV断路器本体三相不一致重动继电器锈蚀缺陷
        三、220kVXS变主变遥控调压电机保护开关跳闸缺陷
        四、220kVJC变主变风冷系统二次线接触不可靠引起烧断缺陷
        五、220kVJC变断路器防跳继电器极性接反引起防跳误动缺陷
        六、220kVHTS变误发主变有载轻瓦斯动作信号缺陷
        七、220kVXS变热过载继电器隔片绝缘击穿导致遥信电源空气开关跳闸缺陷
        八、220kVSC变110kV断路器储能超时导致控制回路断线缺陷
        九、220kVQL35kV电容器组二次电流回路松脱,导致保护测控交流采样插件烧损缺陷
        十、220kVXP变35kV断路器储能空气开关损坏缺陷
        十一、110kVDKM变储能中间继电器损坏导致断路器控制回路断线缺陷
        十二、110kVMC变断路器位置指示灯烧坏导致控制电源空气开关跳闸缺陷
        十三、110kVLSP变后台监控机显示温度与实际温度不一致缺陷
第八章  母线保护等其他设备及回路类
        一、220kVXS变电压回路接地导致电压并列装置重动接点烧坏缺陷
        二、220kVXP变隔离开关辅助接点损坏导致线路保护装置电压切换继电器同时动作缺陷
        三、110kVHN变主变交流接触器故障导致风扇不能运转缺陷
        四、220kVQX母线保护装置CPU插件内存芯片异常导致运行灯熄灭缺陷
        五、110kVFZ开关站SF6密度继电器航空插头渗水导致直流接地缺陷

       

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2021-1-19 08:09:57 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2021-1-19 08:25:47 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2021-1-19 08:31:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2021-1-19 08:52:12 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2021-1-29 15:26:44 | 显示全部楼层
与时俱进,学习学习,谢谢楼主的无私分享啦!
发表于 2021-2-14 13:42:03 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!:):):):):)
发表于 2021-2-20 11:13:13 | 显示全部楼层

谢谢楼主分享
发表于 2021-2-20 21:53:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-4-24 17:18 , Processed in 0.211677 second(s), 35 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表