【作 者】刘兆林主编
【形态项】 92
【出版项】 北京:中国电力出版社 , 2015.05
【原书定价】25.00
内容提要:
本书介绍与DL728标准的关系,如何使用及需要具备的基础知识。
1 背景介绍
        1.1 GIS的起源
        1.2 相关标准的编制过程
2 范围与规范性引用文件
        2.1 范围
        2.2 相关标准
        2.2.1 基础标准
        2.2.2 设备标准
        2.2.3 辅助标准
3 工程基本要求与供货范围
        3.1 工程基本要求
        3.2 环境条件
        3.2.1 温度与湿度
        3.2.2 对污秽、风沙影响与沿海地区使用的考虑
        3.2.3 地震防护要求
        3.3 供货范围
        3.3.1 主设备
        3.3.2 辅助设备
        3.3.3 备品备件与专用工具
        3.3.4 供货范围的分界面
        3.3.5 技术服务
4 额定参数
        4.1 额定电压
        4.2 额定绝缘水平
        4.3 额定频率
        4.4 额定电流
        4.5 额定短时耐受电流
        4.6 额定峰值耐受电流
        4.7 额定短路持续时间
        4.10 GIS各组成元件的额定值
        4.10.1 断路器
        4.10.2 隔离开关
        4.10.3 快速接地开关
        4.10.4 检修接地开关
        4.10.5 电流互感器
        4.10.6 电压互感器
        4.10.7 避雷器
        4.10.8 母线
        4.10.9 绝缘子和绝缘拉杆
        4.10.10 SF6/空气套管
        4.10.11 几种特殊的连接方式
        4.10.12 就地控制柜
        4.10.13 SF6气体
        4.8 合分闸装置和辅助回路的额定电源电压和频率
        4.9 用作绝缘的气体密度
5 设计与结构
        5.1 一般规定
        5.1.1 设备结构布置的合理性
        5.1.2 与其他设备或装置的连接
        5.1.3 对设备基础和伸缩节的要求
        5.1.4 标准与制造规范性
        5.2 绝缘气体
        5.3 接地
        5.4 辅助设备
        5.5 铭牌
        5.6 外壳
        5.7 隔室与隔板
        5.7.1 隔室的划分与要求
        5.7.2 隔板设计与要求
        5.8 压力释放装置
        5.9 隔离开关和接地(快速接地)开关
        5.10 母线
        5.11 连/闭锁
        5.12 二次回路、机构箱与就地控制柜
        5.13 与相关设备的连接
        5.13.1 SF6/空气套管
        5.13.2 SF6/油(或固体绝缘)套管
        5.14 伸缩节
        5.15 防腐蚀
        5.16 吸附剂
        5.17 支撑与底架
        5.18 压缩机与管道系统
        5.19 气体检测系统
        5.19.1 SF6气体密度监测
        5.19.2 SF6气体湿度监测
        5.19.3 SF6气体浓度和空气含氧量
        5.20 带电显示器
6 试验
        6.1 主要零部件验收
        6.1.1 GIS设备壳体
        6.1.2 绝缘子和绝缘拉杆
        6.1.3 断路器中的附件
        6.1.4 操动机构中的零部件
        6.1.5 空心绝缘子
        6.1.6 互感器和避雷器
        6.1.7 套管
        6.1.8 压力释放装置
        6.1.9 金属材料性能检验
        6.2 出厂试验
        6.2.1 主回路绝缘试验和局部放电试验
        6.2.2 主回路电阻测量
        6.2.3 气体密封性试验与SF6气体湿度测定
        6.2.4 开关装置的机械特性
        6.3 现场试验
        6.3.1 现场试验应具备的条件
        6.3.2 试验方法
        6.3.3 试验结果判断
7 包装、运输与贮存
        7.1 包装
        7.2 运输
        7.3 贮存
8 现场安装与调试
        8.1 安装需具备的条件
        8.1.1 安装前的设备验收
        8.1.2 安装环境要求
        8.1.3 安装准备工作
        8.2 安装
        8.2.1 设备就位
        8.2.2 间隔对接(部件或元件连接)
        8.2.3 本体附件安装和设备接地
        8.2.4 SF6气体处理
        8.2.5 电气二次安装
        8.3 调试
        8.4 验收
9 运行维护与检修
        9.1 正常运行中的维护要求
        9.2 常见缺陷分析与处理
        9.3 运行一定年限后的检修项目与要求
        9.4 检修备品
        9.5 带电检测与在线监测
10 其他
        10.1 设计联络会
        10.2 对有关图纸、资料的要求
封底

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2021-3-28 10:16:43 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2021-4-4 23:11:02 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2021-4-5 20:26:43 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2021-6-21 14:51:33 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2021-6-21 16:53:03 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-3-28 17:48 , Processed in 0.202630 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表