1 配电作业公共部分典型违章
        1.1 作业现场发现违章未制止
        1.2 作业人员未参加配电作业“三种人”①考试,不具备配电作业基本条件
        1.3 新员工单独作业
        1.4 不具备“三种人”资格而担任工作负责人
        1.5 安全工器具未进行妥善保管
        1.6 作业人员进入工作现场未正确佩戴安全帽
        1.7 作业人员进入工作现场未着棉质长袖工作服
        1.8 在带电设备周围使用非绝缘尺进行测量工作
        1.9 在带电设备附近使用非绝缘梯作业
        1.10 作业人员在梯子上作业时移动梯子
        1.11 在带电设备附近未按规定搬运梯子
        1.12 车辆运输作业时客货混装
        1.13 配电站消防设施不完善
        1.14 作业现场使用过期验电笔
        1.15 动火作业未配备消防器材
        1.16 作业现场使用中的氧气瓶和乙炔气瓶未垂直放置
        1.17 作业现场使用中的氧气瓶和乙炔气瓶放置间距不符合要求
        1.18 城区内高处作业未设围栏
        1.19 工作负责人在现场未穿红马甲
        1.20 作业人员将导线直接插入插座取电
        1.21 修剪树木时未使用安全带
        1.22 雷电时作业人员在线路杆塔上作业
        1.23 使用绝缘手套未按规定进行检查
        1.24 验电前,未对验电笔进行自检试验
2 配电操作典型违章
        2.1 配电网倒闸操作未填写操作票
        2.2 拟好的操作票未审核
        2.3 倒闸操作前未核对线路名称和设备状态
        2.4 操作人员在操作中未执行打勾规定
        2.5 配电变压器停电操作中先拉开高压侧熔断器
        2.6 操作柱上断路器时带负荷先拉开隔离开关
        2.7 拉跌落式熔断器时先拉开边相
        2.8 装设接地线前未对设备进行验电
        2.9 验电时未戴绝缘手套
        2.10 装设接地线时无人监护
        2.11 线路接地方式不正确
        2.12 单人登杆操作
        2.13 雷电时就地进行断路器操作
        2.14 雨天未使用有防雨罩的绝缘棒
        2.15 雷电时更换熔丝
        2.16 未做好安全措施前工作人员触及线路和设备
        2.17 操作的设备无标志
3 配电检修典型违章
        3.1 现场施工无勘察记录
        3.2 工作票未经审核签字
        3.3 开工前未进行安全交底
        3.4 配电网施工分组作业未使用小组工作任务单
        3.5 工作负责人未随身携带工作票
        3.6 工作负责人未在工作现场履行安全职责
        3.7 一位工作负责人在同一时间内执行多张工作票
        3.8 无接地保护情况下进行高压检修作业
        3.9 在城区进行配电网作业时围栏设置不规范
        3.10 作业人员擅自改变工作票中已设置的安全措施
        3.11 作业人员擅自穿、跨越安全围栏
        3.12 登杆作业前未核对线路名称和杆号
        3.13 登杆作业前未检查登高工具、设施是否完整牢靠
        3.14 高处作业时安全带低挂高用
        3.15 作业人员在杆塔转移作业时失去安全保护
        3.16 作业人员负重登杆
        3.17 高处作业未使用工具袋
        3.18 杆塔上作业时从事与工作无关的活动
        3.19 在带电设备附近的杆塔上卷绕和放开绑线
        3.20 放线工作无专人指挥和统一信号
        3.21 在杆塔上采用突然剪断导线的方法松线
        3.22 杆塔上有人工作时调整拉线
        3.23 使用绞磨时作业人员在导向滑轮的内侧逗留或通过
        3.24 杆上工作人员顺拉线下滑
        3.25 起重设备靠近带电体作业时未采取隔离防护措施
        3.26 起重设备超负荷工作
        3.27 受力吊臂和起吊物下方有人逗留和通过
        3.28 吊车在道路上作业未设置围栏
        3.29 起吊作业无人指挥
        3.30 高处作业人员随手上下抛掷器具、材料
        3.31 接地线拆除后继续工作
        3.32 分组工作未结束便办理工作终结手续
        3.33 约时停、送电
4 配电巡视典型违章
        4.1 事故巡线未穿绝缘靴
        4.2 单人巡视时攀登杆塔
        4.3 巡视人员单独越过遮栏巡视设备
        4.4 巡视中擅自开启封闭中的配电设备柜门
        4.5 巡视低压配电网时触碰裸露带电部位
        4.6 雷电时进行线路巡视工作
        4.7 配电站内钥匙配置数量不符合要求
        4.8 事故巡线中发现导线断落未采取安全措施
        4.9 开闭所、环网柜等未装防误操作闭锁装置
        4.10 封闭式高压配电设备未装设带电显示装置
        4.11 进出配电站、开闭所未随手关门
        4.12 绝缘配电线路上未按规定设置验电接地环
        4.13 柱上断路器无分、合闸位置的机械指示
        4.14 配电台区无“禁止攀登,高压危险!”标示牌
        4.15 线路杆塔无线路名称和杆号
        4.16 城区内杆塔无识别标记
        4.17 配电设备电缆沟无防火隔离措施
        4.18 配电设备电缆孔洞未严密封堵
        4.19 现场已经开启的电缆孔洞未设围栏及标志
        4.20 带电线路对建筑物安全距离不够
5 配电带电作业典型违章
        5.1 参加带电作业的人员未经专门培训、取证
        5.2 带电作业过程中未正确穿戴绝缘防护用具
        5.3 带电断、接空载线路时后端负荷未断开
        5.4 装设、拆除绝缘隔离措施时顺序颠倒
        5.5 带电作业过程中同时触及两个电位物体
        5.6 带负荷更换跌落式熔断器时未用绝缘绳将其绑定
        5.7 绝缘斗臂车停放位置不恰当
        5.8 作业人员未将安全带系到绝缘斗上
        5.9 绝缘工器具存放不符合规定
        5.10 作业现场带电作业工器具摆放不规范
        5.11 绝缘斗臂车存放不符合要求
封底

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2021-3-28 09:30:46 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
发表于 2021-4-4 23:13:26 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2021-4-5 20:24:26 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2021-4-11 11:06:50 | 显示全部楼层
谢谢无私分享啦,了解了解!
发表于 2021-4-11 11:06:58 | 显示全部楼层
谢谢无私分享啦,了解了解!
发表于 2021-5-16 13:32:16 | 显示全部楼层

谢谢楼主分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-4-19 17:02 , Processed in 0.211339 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表