针对三门核电 2 号机组辅变倒送电期间负荷不足、母差及辅变差动保护无法校验的问题,采用一次通流和冲击电流校验母差 CT 极性,采用调整变压器有载分接开关挡位使两台并联变压器产生环流的方式校验辅变差动 CT 极性。试验结果分析表明,该方法能够可靠地校验母差回路和辅变差动保护回路正确性,为后续机组调试用电、机组试运和并网发电提供了保障。