提出了电流互感器二次回路相间短路的等值电路和相量图,分析了电流互感器二次回路经过渡电阻短路对保护装置电流采样和差动保护的影响,结果表明,故障相电流的幅值减小,相角发生偏转,差动保护回路中会产生差流,可能导致差动保护动作。随后,利用一起差动保护动作的实际波形,对分析结果进行了验证。最后,针对此类故障,给出了一些防范措施和建议。