摘要:220 kV 断路器本体非全相保护是保障断路器安全稳定运行的重要后备保护。 针对一起 220 kV 断路器本体非全相保护误动的故障,对该类断路器本体非全相保护回路进行深入分析,发现保护回路设计可靠性差,保护的跳闸出口只由时间继电器的动作决定。 为此,通过完善保护的跳闸出口回路并增加继电器自保持回路,使断路器本体非全相保护的跳闸出口由继电器和断路器辅助触点共同决定,并有效避免继电器触点的断弧。 该回路的改进消除了继电器误动的隐患,提高了断路器本体非全相保护回路的可靠性,保证了电网的安全稳定运行。关键词:非全相保护;断路器;二次回路;继电器;误动