[论文] 一起变电站进线备自投装置误动作事故分析

[复制链接]
发表于 2021-4-4 09:53:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
2017年4月20日18时3分,某县调度监控系统发语音告警:35 kV 某变电站 35 kV 母线 L3 相电压越下限。当时35 kV母线相电压值分别为:L1相21.59 kV,L2相21.80 kV,L3相18.97 kV,当值调控员初步判断为35 kV母线电压互感器断线,并迅速做好记录,然后通知变电运维班到站检查处理。18时42分,变电运维人员到达现场后立即对35 kV母线电压互感器进行停电操作,18时51分,当取下35 kV母线电压互感二次熔断器计划测量其是否完好时,该站 35 kV 进线备自投装置(备用电源自动投入装置,下同)动作,跳开2WL主供电源进线2QF断路器,同时合上热备用状态的1WL备供电源进线1QF断路器,并联切了带有小水电的10kV平头556出线断路器。该变电站一次接线方式如图1所示。