摘要: 结合某电厂水源地变压器差动保护误动作,变压器外部越级跳闸的事故,分析了电流互感器饱和引起的差动保护误动作问题,并根据电流互感器 10%误差要求,提出了电流互感器10%误差校核方法,依据此方法完成了对电流互感器的 10%误差校核,通过重新选用电流互感器,解决了差动保护误动作问题。关键词:差动保护;误动分析;电流互感器;10%误差校核