摘 要 :针对一起因 6 kV 电缆故障导致高压厂用变压器 ( 高厂变 ) 误动的事故,从 CT 测量特性及保护定值校核等方面对误动原因进行了排查分析,指出本次差动误动是高低压侧故障电流的直流分量占比较大,造成相位差偏差较大,引发差动速断保护误动作,并建议差动速断保护定值在满足灵敏性的前提下尽量提高,不必拘泥于导则的推荐值。关键词 :高压厂用变压器 ;差动速断保护 ;保护误动