[论文] 一起合并单元故障引起的保护误动事故分析

[复制链接]
发表于 2021-4-4 10:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要: 分析了一起 110 kV 变电站的主变低压侧合并单元故障引起的主变保护误动事故。通过加量试验、波形分析,并结合故障合并单元的硬件结构,确定了合并单元的故障是由 FPGA 芯片异常,导致采样数据的符号位被清 0造成的。结合事故分析过程,介绍了故障合并单元的硬件结构,并对其设计缺陷进行了分析。关键词: 智能变电站; 合并单元; 主变保护; 事故分析