摘 要: 某 220 kV 线路进行单相重合闸校验时, 故障相跳开后, 两正常相随后亦跳开, 重合失败。 原因为断路器本体三相不一致时间继电器拨片氧化, 致使其延时短于重合闸时间, 三相不一致先于重合闸出口。 对 2 种三相不一致回路改进方法进行了分析, 方法 1 不能避免出口继电器接点误动, 方法 2需断路器辅助接点完成三相跳闸回路电流灭弧, 可能会导致严重故障, 且 2 种方法均增加了拒动风险。 提出将可调整型时间继电器更换为固定延时型, 简化继电器结构, 提高可靠性, 可避免因拨片氧化、 旋钮振动变位等原因带来时间误差并造成保护误动作。关键词: 三相不一致; 时间继电器; 回路改进