摘 要 : 针对 某 换流站 验收过程中 出 现 的 直 流 系 统接地 事件 , 分析 出 故 障 原 因 是断 路 器 合 闸过程中 交 直流短 时搭接接地 。 通过分析此 次接地 可能 导致 的 危 害 ,提 出 了 针对 性 的 解 决 措施 。应 用 结 果表明 :提 高 出 口 中 间 继 电 器 动作 电 压及 功 率、 改善对 地 分布 电 容有利 于 降低 直流 接地导致保护误动 的 风险 ,提 高 直 流 系 统 及二 次设备的稳定 运行。关 键词 : 直流接地 ; 动作 电 压 ; 隐 蔽故 障