[论文] 一起用户专用变压器中性点接地引起零序保护误动事件分析

[复制链接]
发表于 2021-4-4 10:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘 要:220kV琴韵站发生多次两回20kV电缆馈线同时跳闸故障。从分析20kV电缆馈线同时跳闸的保护动作情况及故障录波出发,利用电压电流相量分析法,分析其原因是非故障线路存在用户专用变压器高压侧中性点直接接地。运用RTDS(real time digital simulator)系统仿真验证了系统发生接地故障时,非故障线路用户专用变压器高压侧中性点直接接地,会使故障线路零序电流幅值比理论计算值偏大,非故障线路三相电流相位偏向一侧,导致非故障线路零序保护误动作。关键词:非故障线路;零序保护;故障录波;相量分析;误动作