摘要: 通过对某 220 kV 变电站主变压器短期内发生 3 次重瓦斯保护动作的原因查找、分析,叙述了变压器在发生重瓦斯跳闸后的一般查找方法。通过事故主因对金属波纹珊式储油柜的结构、原理进行介绍,总结了其在运输、安装及使用过程中的注意事项,降低了变压器在运行过程中因储油柜内部导向轮卡涩而造成的重瓦斯误动故障,提高了设备的安全可靠性。关键词: 220 kV 变电站; 主变压器; 储油柜; 瓦斯保护; 误动作