[论文] 一起主变中后备保护误动作的分析_

[复制链接]
发表于 2021-4-4 11:35:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
【摘 要】结合保护装置的动作情况,对一起主变保护动作事故进行分析。通过线路故障的排查,结合故障波形进行深入分析,对保护动作逻辑进行充分论证。35kV 某线路 A 相发生单相接地,另一接地点在同一母线上另一条线路的末端,这两点为故障电流提供通道,故障发生时,接地线路开关的 CT 发生稳态饱和,采到的电流较小,开关保护护装置没有动作,导致主变保护误动作的的发生。深入的分析和对波形产生原因的探讨,为以后同类型故障分析提供参考。【关键词】主变保护;故障波形;接地故障;故障电流