电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 2815|回复: 8

[论文] 不同接线形式的厂用电切换试验及分析

[复制链接]
发表于 2021-4-4 13:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
要:为了避免工程实际中由于不同接线形式下切换方式设置不合理、有关定值设置不正确造成的人为厂用电切换失败事故,文中结合若干不同接线形式的电厂厂用电切换的实例,探讨了发电厂厂用电厂内、厂外备用电源接线形式下合环角度对 并 联 切 换 的 影 响, 以 及 启 备 变 100% 备 用、 非100%备用情况下冲击电流对串联切换的影响,分 析 了 各 种切换过程中的冲击电流及母线失压问题,并给出了最大厂用电并联切换合环角度的计算方法,指出了两台机组共用一台启备变接线方式不允许负荷完全快速切换的问题,建议积极考虑采用同时切换方式。根据分析结果给出了不同接线形式的厂用电源切换方式的选择方法。关键词:厂用电;切换;合环角度;接线形式

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2021-4-4 20:06:53 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2021-4-6 00:36:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2021-4-12 18:07:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2021-4-16 11:49:38 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2021-6-10 09:34:18 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2021-6-10 09:47:24 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2022-5-10 10:57:25 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
发表于 2022-9-15 08:06:39 | 显示全部楼层
十分感谢楼主分享!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-4 01:31 , Processed in 0.209970 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表