摘要: 现行设计规程对百万级机组厂用电采用慢速切换方式,在实际应用中存在正常切换繁琐、机组启停不灵活、事故状态下机组厂用电安全可靠性低,且未考虑主变故障导致的全厂失电等一些问题。提出了带有闭锁逻辑的快速切换装置对厂用电切换方式优化的方案,在备用变容量有限的前提下,实现全部四段高压厂用电正常并联快速切换及事故状态单段串联快速切换,能够克服以上弊端,明显提高厂用电安全可靠性。通过 3 号机组带负荷厂用电并联切换及事故切换试验,验证了该方案的正确性以及良好的实施效果,为百万千瓦级机组厂用电设计提供了新思路。关键词: 调试; 厂用电; 切换; 并联; 串联; 优化