摘要:大型发电机组失磁运行,会危及定子、转子安全,并给系统稳定性带来极大影响。 通过对某厂 600MW 机组因转子过电压保护误动使机组长时间失磁运行的过程和原因分析,指出了该厂励磁系统转子过电压保护在抗干扰方面存在的问题,以及发电机失磁保护设计逻辑和整定值的缺陷,并采取合理的技改措施予以改进,对同类型机组具有一定的借鉴意义。关键词:失磁;转子过电压;失磁保护