【摘 要 】 长春 热 电 一 厂 高压 备 用 变 压 器 (以 下 简称 高备 变 ) 于 1 9 9 9 年 6 月 3 日 差 动 保 护 2 次 动作跳 闸, 导 致 厂 用 全部 停 电、1 台炉 灭 火、1 台机解列。介 绍 了对 此事件 的 调 查 情 况、 原 因 查找及缺 陷处 理过 程, 并 就 该 故 障现 象进行 了分 析, 提 出在 电 厂 高备 变 投运 前, 一 定要进行 一 次 通 流 和差 动 继电 器 定值 校 验。【关 键词 】 高备 变 差 动保护 原 因 故 障