摘要: 大型接地网网内电位差问题尚未引起重视。针对西电东送大通道的枢纽电厂———贵州盘南电厂在 500 kV 电流互感器接地故障期间误合 1 台 500 kV 断路器的严重事件进行仿真分析,指出异常高的地网电位差对二次控制电缆的信号干扰导致保护误动作的潜在事故扩大的问题普遍存在,提出降低网内电位差的接地网完善整改措施,以降低保护误动或拒动的风险。本方法适合用于发电厂、换流站和变电站等大型或超大型接地网的安全性评价和优化设计。为顺应电网的安全和精益化发展要求,应摒弃主要强调接地阻抗单一指标的理念,转而关注地电位升、网内电位差、跨步电位差和接触电位差等安全性指标。关键词: 大型接地网; 电位差; 二次系统; 继电保护; 误动作