截至2021年5月10日,国网安徽省检修公司500千伏官山变电站直流融冰兼动补装置阀厅挂轨式环境监测系统无故障连续运行150天,该系统由国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司(以下简称武汉南瑞)设计开发,有效提升了变电站融冰装置运维水平。 官山变直流融冰兼动补装置在冬季主要用于输电线路冬季融冰,保障线路安全,有效提高华东地区主电网供电效率和安全稳定运行水平。该系统的核心部件晶闸管、水冷系统等均安装在阀厅室内,内部一次设备复杂多样,交错层叠,十分密集,人工巡视难度较大,无法准确巡视内部全部设备工况。为准确掌握阀厅内部设备状态,国网安徽检修公司通过多方论证,决定通过在阀厅内试点挂轨式阀厅监测系统实现对内部设备的全面监控。 经过与项目实施单位武汉南瑞研究论证、调研审核、方案设计、现场实施等稳步推进,克服重重困难,历时90天完成系统研制、安装及调试,于2020年11月30日成功投运,目前已无故障连续运行150天。系统通过滑触线向轨道自动装置提供持续、稳定的工作电压,提高了系统运行的安全性和稳定性;采用固定轨道结合特征值提取算法,提高了自动装置的重复精度和运行可靠性。系统上线后完整覆盖了阀厅内红外测温、刀闸、指示灯、压板、表计及开关等6大类别,共计431个监测目标,识别准确率与覆盖率均达100%。期间,安徽省发改委到官山变现场调研了该套直流融冰兼动补装置阀厅挂轨式阀厅监测系统应用情况,对该系统给予了高度评价。 未来,国网安徽检修公司将加强与武汉南瑞等高新技术企业的深度及广度合作,深化挂轨环境监测系统应用场景,持续提升产品功能,加强智能化监测装备研制,逐步替代人工巡视需求,实现“十四五”期间数字化变电站建设目标,助力“双碳”目标实现。
|