[技术询问] 请问:电容式电压互感器不用接熔断器,有没有规范明确规定?

[复制链接]
发表于 2021-9-17 18:15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:电容式电压互感器不用接熔断器,有没有规范明确规定?
发表于 2021-9-22 07:51:29 | 显示全部楼层
顶贴,感谢无私分享!
发表于 2021-10-10 11:17:13 | 显示全部楼层
电压互感器一般经隔离开关和高压熔断器接入母线。在110kV及以上的系统中,由于相应的电压互感器采用单相串级绝缘,绝缘裕度大,并且这种系统多为中性点直接接地系统,每相设备不能长期承受线电压,也不允许接地,所以110kV及以上系统中的电压互感器一次侧不装熔断器,而经过隔离开关直接与母线相连;10kV及以下配电系统,由于高压熔断器完全可满足系统运行要求,电压互感器可以直接通过隔离刀闸和高压熔断器与母线连接。(转载)
 楼主| 发表于 2021-10-12 20:14:20 | 显示全部楼层
yongyuanjiao 发表于 2021-10-10 11:17
电压互感器一般经隔离开关和高压熔断器接入母线。在110kV及以上的系统中,由于相应的电压互感器采用单相串 ...

感谢解释
发表于 2022-2-27 17:47:01 | 显示全部楼层
不错啊,学习了。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册