结垢的原因分析5 X! Z& o$ W0 h2 Z

. |/ d; c" Y  }/ p1 q3 w& I
1、 以离子或分子状态溶解于水中的杂质
, L; r" u/ t3 D1 B) f
钙盐类:在水中的主要构成有 Ca(HCO3)2、CaCl2、CaSO
4、CaSiO3 等。钙盐是造成换热器结垢的主要成分。

1 C1 Z0 y8 o; O! h4 l; m0 g镁盐:在水中的主要构成有 Mg(HCO3)2、MgCl2、
MgSO4 等。镁溶解在水中后, 在受热分解后生成 Mg(OH)2沉淀, 构成泥渣或水垢。
6 P$ o' A$ x2 u5 P6 o! e9 T
钠盐:主要构成有NaCl 、Na2SO4、NaHCO3 等。
  • NaCl 不生成水垢, 但水中有游离氧存在, 会加速金属壁的腐蚀;
  • Na2SO4 的含量过高会结盐, 影响安全运行;
  • 水中的 NaHCO3在温度和压力的作用下会分解出 NaCO3、NaOH、CO3, 使金属晶粒受损。

    $ Q, H1 ~) P- p( ~. d' z, [
4 E% r( i' l/ R* a2 G
2、 以胶体状态存在的杂质
* ^$ ]( ?! u% X3 G4 x
铁化合物: 主要成分是 Fe2O3, 它会生成铁垢。
( y8 D5 Y; ]3 y( P# E
微生物:由于循环水的水温、溶解氧等对微生物提供了有利于繁殖的条件, 微生物将大量繁殖。循环水的温度较高时, 在水中投加磷酸盐等药剂, 正好是微生物的养料, 微生物的繁殖不但阻塞板片通道, 有时还会堵塞管路,还会使金属腐蚀。
4 q0 h+ O) N. i) F, E% o  Q* {$ t
污泥:冷却循环水中的污泥, 来源于空气中的尘土及补充水中的悬浮物, 逐渐沉积在流速较低的换热器中。

) Q' D; U2 y! ]2 t6 d* {粘垢:主要是微生物的分泌物与水中泥沙、腐蚀产物、菌藻残骸粘结而成, 常常附着在换热器壁面上。

" m. n6 I8 A! y- t0 |- I" p2
# Q6 T0 k/ [; X: d
板式换热器结垢的清洗方式
. f( }( E" `* l2 D
1、清洗剂的选择

% Y+ i8 L# L9 M8 E# |清洗剂的选择,目前采用的是酸洗,它包括有机酸和无机酸。
  • 有机酸主要有: 草酸、甲酸等。
  • 无机酸主要有: 盐酸、硝酸等。

    , Q7 P" ^/ x9 j
3 @5 m/ T/ L  Y
换热器材质为镍钛合金, 使用盐酸为清洗液.容易对板片产生强腐蚀, 缩短换热器的使用寿命。多采用的是硝酸。硝酸清洗所用的缓蚀剂可为 0.2%~0.3%的乌洛托平, 加入 0.15%~0.2%的苯胺和 0.05%~0.1%的硫氟酸铵。经硝酸清洗并冲洗干净后的设备在空气中可自行钝化。
3 T7 r! l) b$ B5 G" b( a6 w
通过反复试验发现, 选择甲酸作为清洗液效果最佳。在甲酸清洗液中加入缓冲剂和表面 活性剂, 清洗效果更好, 并可降低清洗液对板片的腐蚀。通过对水垢样本的化学试验研究表明, 发现甲酸能有效地清除附在板片上的水垢, 同时它对换热器板片的腐蚀作用也很小。

7 P5 v9 m6 j1 @% j* d2、清除水垢的基本原理
) u, Z' l# l/ d! T9 U* C- U
溶解作用: 酸溶液容易与钙、镁、碳酸盐水垢发生反应, 生成易溶化合物, 使水垢溶解。
9 T7 _# W8 ?$ I" O" s
剥离作用: 酸溶液能溶解金属表面的氧化物, 破坏与水垢的结合。使附着在金属氧化物表面的水垢剥离。并脱落下来。
( Z: g2 G9 u9 R2 K3 W3 }' }# V% E& W
气掀作用: 酸溶液与碳酸盐水垢发生反应后, 产生大量的 CO2, CO2 气体在溢出过程中, 对于难溶或溶解较慢的水垢层, 具有一定的掀动力, 使水垢从换热器表面脱落下来。
/ x( s6 P6 O1 R- ?( X7 v' k# K
疏松作用: 由于钙、镁、碳酸盐和铁的氧化物在酸溶液中溶解, 残留的水垢会变得疏松, 很容易被流动的酸溶液冲刷下来。

  y" Y+ h- b- ]  I6 {3、清洗水垢的工艺要求
  y! A1 n5 h: q5 |, E1 Z
酸洗温度: 提升酸洗温度有利于提高除垢效果。如果温度过高就会加剧酸洗液对换热器板片的腐蚀, 通过反复试验发现, 酸洗温度控制在 60℃为宜。

3 _/ K6 h3 Q6 w$ w4 Y5 y' K 酸洗液浓度: 根据反复试验得出,酸洗液应按甲酸 81.0%、水 17.0%、缓冲剂1.2%、表面活性剂 0.8%的浓度配制, 清洗效果极佳。
' a7 N  _1 {) g% j2 r, h
酸洗方法及时间: 酸洗方法应以静态浸泡和动态循环相结合的方法进行。酸洗时间为先静态浸泡 2h, 然后动态循环 3 ̄4h。在酸洗过程中应经常取样化验酸洗浓度, 当相邻两次化验浓度差值低于 0.2%时, 即可认为酸洗反应结束。

+ ~- Z; W% i9 S钝化处理: 酸洗结束后, 板式换热器表面的水垢和金属氧化物绝大部分被溶解脱落, 暴露出崭新的金属, 极易腐蚀, 因此在酸洗后, 对换热器板片进行钝化处理。

/ B" T) X; }- M3
2 R7 {6 m# H8 V/ u' v  W
清洗水垢步骤和防止结构的措施

  E$ y; @/ m$ @0 v9 j6 t7 V& q
1、清洗水垢的步骤

0 n, v! @$ a% \- x- }冲冼: 酸洗前, 先对换热器进行开式冲洗, 这样既能提高酸洗的效果, 也可降低酸洗的耗酸量。

9 L( F4 M6 h6 V; |' n* D- J将清洗液倒人清洗设备, 然后再注入换热器中。

2 I( S6 ~/ P6 ~& l 酸洗: 将注满酸溶液的换热器静态浸泡 2h。然后连续动态循环 3~4h。其间每隔0.5h 进行正反交替清洗。酸洗结束后, 应将酸洗液稀释中和后排掉。
0 _8 _) v" r$ f9 @
碱洗 :酸洗结束后,用 NaOH、Na3PO4, 软化水按一定的比例配制好, 利用动态循环的方式对换热器进行碱洗, 达到酸碱中和, 使换热器板片不再腐蚀。

* w4 _3 J1 d8 ?- f  M$ F+ r9 n9 y水洗: 碱洗结束后,用清洁的软化水.反复对换热器进行冲洗 0.5h, 将换热器内的残渣彻底冲洗干净。

: Q$ p2 |& l( J& y8 u/ N
2、防止板式换热器结垢的措施

1 c% e: o- m1 x' v: W运行中严把水质关,必须对系统中的水和软化罐中的软化水进行严格的水质化验,合格后才能注人管网。

9 m+ ^  B) q9 X* n  W0 X( U新的系统投运时,应将换热器与供热系统分开, 进行一段时间的循环后, 再将换热器并人系统中, 以避免管网中杂质进入换热器。
+ D& D8 D7 H* z2 }; `5 T5 ^