我们都知道,人与人之间有安全距离
那生产过程中也有安全距离你知道吗?
今天整理了部分安全生产场景下的安全距离
快来学习吧
) r4 B) T3 g* p9 ~4 r" M2 X: i
( |$ L/ Y4 n- h. o$ n: W
仓库的安全距离
/ @% u; T/ }4 T9 ^$ e. w7 R  c& ?- {
主要依据:
* ?0 ~' G, `0 M5 Y9 W" |* F/ Y9 G1 j/ X
每个堆垛面积不应大于150平米。《仓储场所消防安全管理通则》(GA1131-2014)6.7
9 q1 j$ q1 i& R" j8 `! C# ^+ U
库房主通道宽度不应小于2米。《仓储场所消防安全管理通则》(GA1131-2014)6.7
) N2 S& H- o  [; D+ m$ d
物品堆垛与堆垛之间的距离不小于1米。《仓储场所消防安全管理通则》(GA1131-2014)6.8

. K  r) Q( K+ I
物品与照明灯之间的距离不小于0.5米。《仓储场所消防安全管理通则》(GA1131-2014)6.8
1 j6 N* z9 {* c" S* _& U
物品与墙之间的距离不小于0.5米。《仓储场所消防安全管理通则》(GA1131-2014)6.8
2 }+ v3 U( R3 r2 O; S
物品堆垛与柱之间的距离不小于0.3米。《仓储场所消防安全管理通则》(GA1131-2014)6.8
& a8 Z( ^; |0 D
储存物品与风管、供暖管道、散热器的距离不应小于0.5米。与供暖机组、风管炉、烟道之间的距离在各个方向上都不应小于1米。《仓储场所消防安全管理通则》(GA1131-2014)6.14
2
  K% J( B& s2 D
疏散指示标志的距离  @2 ~8 |9 a! E$ ^% y; ]0 D" _

1 d. G  O+ W. w: ^2 j
主要依据:

; y. P- @2 u6 r2 ~4 w) |2 ?, T
应在疏散走道转弯和交叉部位两侧的墙面、柱面距地面高度1.0m以下设置灯光疏散指示标志;确有困难时,可设置在疏散走道上方2.2m~3.0m处;疏散指示标志的间距不应大于20m。
5 f* V) J# N1 F8 _) c* v5 R, ]
《人员密集场所消防安全管理》(GA654-2006)8.3.4.1
3
$ x$ F# K* o- O2 l# M! i! t8 g
商业企业疏散安全距离" M" A/ l$ V) ?: h: B' G
主要依据:
4 }0 {. v; t4 s; r' }  v
每个房间相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5米。《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)5.5.2
' u2 C" H' M2 g
除本规范另有规定外,公共建筑内疏散门和安全出口的净宽度不应小于0.9米,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.1米。《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)5.5.18

- x5 @6 @+ Y. z6 N5 k1 o! R7 b
主要疏散走道的净宽度不应小于3.0m,其他疏散走道净宽度不应小于2.0m;《人员密集场所消防安全管理》(GA654-2006)8.3.3.2

2 ]  [/ ?" R, h0 }
人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于1.4米,且紧靠门口内外各1.4米范围内不应设置踏步。《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)5.5.19
4
/ P3 ~& t9 e  c; S- ^
液化石油气钢瓶安全距离4 W) O  ]4 g+ o  o, _5 A
主要依据:

7 e  g# J) D6 K6 j
气瓶与燃具的净距不应小于0.5m。《城 镇 燃 气 设 计 规 范》(GB50028-2006)8.7.2

+ S( \6 a" r/ x' F$ p3 [
软管与家用燃具连接时,其长度不应超过2m,并不得有接口。《城 镇 燃 气 设 计 规 范》(GB50028-2006)10.2.8
5

( z) E8 c: ~& T+ F3 `甲类仓库安全距离
+ Z& d$ T; g' q, Q0 I
主要依据:
3 E$ @) c# l9 X; I( _0 J
甲类仓库之间及与其它建筑、明火或散发火花地点、铁路、道路等的防火间距不应小于表3.5.1的规定。《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)3.5.1
6

, H8 M( o! ~5 K. T6 {$ d消防器材安全距离6 }$ }( v; `7 C. ^
主要依据:
, c- U/ Y& R2 C
灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.  50M ;底部离地面高度不宜小于 0.  08M 。灭火器箱不得上锁。《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140一2005)5.1.3
3 w" a6 S2 K. t3 f, X! A
防火卷帘门两侧各0.5m范围内不得堆放物品,并应用黄色标识线划定范围。《人员密集场所消防安全管理》(GA654-2006)8.3.7
7 e* l, ~+ }; _) H' r
室外消火栓不应埋压、圈占;距室外消火栓、水泵接合器2.0m范围内不得设置影响其正常使用的障碍物。《人员密集场所消防安全管理》(GA654-2006)7.6.2.3
7
- Z: ^0 b8 q$ u! K( n
高坠半径
# ?' W0 B% K! D3 P% U
主要依据:
( k3 c, ?4 B  d+ v9 f* V  X3 Y
可能坠落范围半径的规定   
R根据hi规定如下:
a)当2m≤hb≤5m时,R为3m;
b)当5m<hb≤15m时,R为4m;
c)当15m<hb≤30m时,R为5m;
d)hb>30m时,R为6m.
《高处作业分级》GB/T3608-2008
8
9 ~. \7 l: O& f0 Q' Y
工厂车间布置+ z# {. _" E2 O! f7 l$ y
主要依据:
. {' B3 D. x9 z4 H$ e" `
机床与划线或检验平板之间的最小距离应不小于 1300 mm 平板与墙壁间的距离应不小于500 mm。《金属切削加工安全要求》(JB 7741 1995)4.5.3
7 @! W( J& O- G: T
车间横向主要通道根据需要设置 其宽度不应小于2000 mm。《金属切削加工安全要求》(JB 7741 1995)4.6.3

" M0 [6 Z7 w: K/ X  V
机床之间的次要通道宽度一般不应小于 1000 mm。《金属切削加工安全要求》(JB 7741 1995)4.6.4
1 M; R( A0 e! l* j
主要通道两边堆码的物品高度不应超过1200 mm 且高与底面宽度之比不应大于 3, 堆垛间距不应小于500 mm。《金属切削加工安全要求》(JB 7741 1995)4.6.6
  E7 D) k( g5 T9 C6 \
机床间的最小距离不应小于0.7米;机床至墙壁的最小距离不应小于0.7米。《金属切削加工安全要求》(JB7741-1995)4.5.2
9

- _# k; F1 {( b  Y. t一级石油库安全距离
7 m, \% U# p& H1 r; X* y
主要依据:
+ P; O+ Y' K* E2 u+ P& r4 D4 S
甲B、乙类液体:地上罐组;甲B,乙类覆土立式油罐;无油气回收设施的甲B、乙A类液体装卸码头(一级库):
- C* e  ]' s9 m$ H7 s# [' `
距离居民区和公共建筑物100米,距离工矿企业60米,距离国家铁路线60米,距离工业企业铁路线35米,距离道路25米。
10

6 O: Q/ p) p6 x1 V石油库外墙安全距离0 e! s0 \& g/ o1 u! K
主要依据:
5 {. ]+ q# v6 A# L$ m8 j, e3 B0 n
油库四周应设高度不低于2. 5m的实体围墙。《石油库设计规范》(GB50074-2014)5.3.3
2 _0 V; ?" S7 `, G- Q
油库的围墙与爆破作业场地(如采石场)的安全距离,不应小于300m。《石油库设计规范》(GB50074-2014)4.0.12

4 E  X; u3 j+ A0 Z
石油库用的库外埋地电缆与石油库围墙的距离不应小于3m。《石油库设计规范》(GB50074-2014)4.0.13
11
8 p9 s/ F& f, w& g; @! n
小型民爆库安全距离(一)# C8 J; G4 E9 Z# o$ h; i0 w
主要依据:
《小型民用爆炸物品储存库安全规范》(GA 838—2009)
7.5 储存库距露天爆破作业点边缘的距离应按GB6722 的要求核定,且最低不应小于300m。

" u6 v8 l7 p) A$ U) o
8.4 储存库区四周应设密实围墙,围墙到最近储存库墙脚的距离不宜小于5m,围墙高度不应低于2m,墙顶应有防攀越的措施。
- V) m+ x4 t0 k2 c- T
8.6 工业炸药及制品、工业导爆索、黑火药地面储存库之间最小允许距离不应小于20m,上述储存库与雷管储存库之间最小允许距离不应小于12m。

$ T2 }/ b; a5 l3 T& v4 s
8.6 值班室距工业炸药及制品、工业导爆索、黑火药库房的最小允许距离应符合表4 要求,距雷管库房的距离不应小于20m。
  {; {: k0 J9 G0 ^
10.1 储存库门口8m 范围内不应有枯草等易燃物,储存库区内以及围墙外15m 范围内不应有针叶树和竹林等易燃油性植物。
12% l  h+ E# B' w" U' u' y
! b! p$ W- }0 U) F
小型民爆库安全距离(二)
: B- s) |5 }- c& v3 h( Q
主要依据:
《小型民用爆炸物品储存库安全规范》(GA 838—2009)
9.1.4 储存库内任一点到门口的距离不应大于15m,门的宽度不宜小于1.5m,高度不宜小于2.0m。
4 S% s4 j) F) x& \4 k, X/ L
10.1 储存库门口8m 范围内不应有枯草等易燃物,储存库区内以及围墙外15m 范围内不应有针叶树和竹林等易燃油性植物。
$ W1 s/ k. i3 R8 H; J) p$ @
16.2.3 堆垛之间应留有检查、清点民用爆炸物品的通道,通道宽度不应小于0.6m,堆垛边缘与墙的距离不应小于0.2m,宜在地面画定置线。

/ N/ r* }) Y  M) Z+ j
16.2.4 各种民用爆炸物品整箱堆放高度,工业雷管、黑火药不应超过1.6m,炸药、索类不应超过1.8m,宜在墙面画定高线。
9 K1 T1 I- t0 a' p. Z
16.4.5 民用爆炸物品的装卸作业宜在白天进行,押运员应在现场监装,无关人员和车辆禁止靠近,运输车辆离库门不应小于2.5m。
13
) ]2 ?. v1 f2 w1 q4 k9 @
临时架空线距离  `5 i, M" }* ~  E8 r
主要依据:
# r3 z; q  q& [$ v& j7 _' i: ^) c' l8 |7 M
临时线路必须采用绝缘良好的导线,其截面应能满足用电负荷和机械强度的需要。应用电杆或沿墙用合格瓷瓶固定架设,导线距地面的高度室内应不低于2.5米,室外不低于4.5米,与道路交叉跨越时不低于6米。

3 B7 M1 |3 b4 u
《电气安全管理规程》(机械工业部[86]机生字76号)第二十条第1项。
14
  m2 N# R6 [1 D; M
可燃、助燃气体储罐防火间距8 L% U2 W  Y/ R. E3 E
主要依据:

% G" L- F: V* O/ L
可燃、助燃气体储罐与厂外铁路中心线、厂内铁路中心线、厂外道路路边、厂内主要道路路边和厂内次要道路路边的防火间距不应小于25、20、15、10和5米。《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)4.3.6
15

- C5 W9 s& ?# F" `1 ^甲乙类液体储罐防火间距' Y' A% U; }" c$ |" M7 |! m
主要依据:

0 G" R- w  P8 B* ~, R& ]
甲、乙类液体储罐与厂外铁路中心线、厂内铁路中心线、厂外道路路边、厂内主要道路路边和厂内次要道路路边的防火间距不应小于35、25、20、15和10米。

8 K2 i% c* H& \" S+ w- [* m
《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)4.2.9
16
2 S$ J2 k% l" i3 N" T# f  j
丙类液体储罐防火间距
主要依据:
. P5 `/ p( b. {& F9 a
丙类液体储罐与厂外铁路中心线、厂内铁路中心线、厂外道路路边、厂内主要道路路边和厂内次要道路路边的防火间距不应小于30、20、15、10和5米。《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)4.2.9
17
! Q; L' e5 _+ `( `
液化石油气供应站瓶库与站外建筑的防火间距(6<V≤10
18

; L, ~" A/ b) s: j2 u9 F) N" e/ o液化石油气供应站瓶库与站外建筑的防火间距(10<V≤20)19
" u2 i! `4 e$ c
1 f3 H% O3 b) ~& T* Q
液化石油气供应站瓶库与站外建筑的防火间距(3<V≤6)20

0 Q9 `; f* h7 U. m- {5 B+ ]/ O液化石油气供应站瓶库与站外建筑的防火间距(1<V≤3)
17图-20图的依据:
《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)4.4.5的规定。

9 f3 a- ^: h1 N5 M, M( z% Z+ k
—END—

0 H" ~% y" @% Y4 b) J6 V6 z; C
安全距离
就是安全与生死的距离
7 M0 ]: U3 E5 e1 l& |6 ^
发表于 2021-10-28 07:35:57 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2021-11-30 14:44 , Processed in 0.183686 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表