【作 者】陈灵主编;张孔林,黄巍,张秀霞副主编
【形态项】 250
【出版项】 北京:中国电力出版社 , 2019.01
【ISBN号】978-7-5198-2773-1
【原书定价】75.00
内容提要:
《变电设备试验诊断及分析》精选了国网福建电力有限公司各地市公司、省检修公司2010-2018年变电一次设备的故障诊断案例,案例详尽描述了电气试验、油化试验、带电检测技术在变电设备状态检测中的分析思路和诊断方法。
第一部分  变压器类
        案例1  变压器绕组直流电阻超标案例
        案例2  接地变压器兼站用变压器绕组断线诊断分析案例
        案例3  变压器高压套管介损测试异常案例
        案例4  变压器套管异常发热案例
        案例5  主变压器套管末屏放电缺陷案例
        案例6  变压器近区短路引起中压绕组损坏案例
        案例7  变压器有载分接开关引线接触不良案例
        案例8  变压器绝缘油硫腐蚀案例
        案例9  变压器轻瓦斯告警案例
        案例10  变压器油色谱在线监测案例
        案例11  变压器有载调压开关绝缘筒渗漏案例
        案例12  变压器绕组变形案例
        案例13  变压器有载调压开关机械故障案例
第二部分  互感器类
        案例14  电流互感器在线监测发现内部故障案例
        案例15  油浸倒立式电流互感器介损及电容量试验案例
        案例16  电流互感器绝缘击穿事故案例
        案例17  电容式电压互感器电容量在线监测案例
        案例18  电容式电压互感器电磁单元发热案例
        案例19  电容式电压互感器分压器发热案例
        案例20  电容式电压互感器试验接线接触不良案例
        案例21  电容式电压互感器密封件老化进水导致油色谱异常案例
        案例22  电容式电压互感器电压异常案例
        案例23  电压互感器阻尼器故障导致电压异常案例
第三部分  避雷器类
        案例24  避雷器运行电压下泄漏电流异常案例
        案例25  避雷器阻性电流在线监测案例
        案例26  避雷器红外热像检测案例
        案例27  1000kV避雷器泄漏电流异常案例
第四部分  断路器类
        案例28  断路器回路电阻测试案例
        案例29  断路器断口间并联电容器高压介损试验案例
        案例30  断路器动静触头烧蚀回路电阻测试异常案例
        案例31  石墨触头断路器合闸同期不合格异常分析
        案例32  1000kV断路器合闸电阻测试异常分析
第五部分  GIS类
        案例33  GIS电缆仓发热案例
        案例34  GIS断路器工频耐压试验放电案例
        案例35  罐式避雷器带电检测案例
        案例36  罐式避雷器底座引线异常案例
        案例37  GIS六氟化硫气体湿度不合格案例
        案例38  GIS六氟化硫气体纯度不合格案例
        案例39  GIS六氟化硫气体分解产物检测案例
        案例40  GIS断路器内部异物放电案例
        案例41  GIS断路器内部疑似颗粒放电案例
        案例42  GIS内电缆终端绝缘气隙放电
        案例43  GIS隔离开关绝缘拉杆局放案例
第六部分  开关柜类
        案例44  开关柜特高频局放案例
        案例45  开关柜超声波局放检测案例
        案例46  开关柜臭氧局放检测案例
        案例47  开关柜暂态地电压局放案例
第七部分  其他设备类
        案例48  电容器组电容量异常案例
        案例49  干式电抗器匝间绝缘击穿案例
        案例50  干式电抗器异常发热案例
        案例51  穿墙套管末屏绝缘击穿案例
        案例52  出线套管盐污异常案例
        案例53  穿墙套管放电故障超声波局放检测案例
        案例54  电力电缆绝缘受潮导致局部放电案例
        案例55  母线桥支撑绝缘子超声波局放案例
        案例56  低值瓷质绝缘子红外热像检测发热案例
        案例57  复合绝缘子红外热像检测发热案例



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2022-1-2 20:08:57 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2022-1-6 15:49:13 | 显示全部楼层


谢谢楼主分享
发表于 2022-3-2 18:19:08 | 显示全部楼层
有点贵,希望比较有用,谢谢分享
发表于 2022-3-12 16:56:25 | 显示全部楼层

谢谢楼主分享
发表于 2022-3-14 15:47:52 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2022-3-18 10:05:41 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-4-25 19:04 , Processed in 0.218975 second(s), 33 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表