电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 1398|回复: 2

请教Ovation OPC模拟量异常问题

[复制链接]
发表于 2022-1-19 12:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
自编程序通过Ovation OPC Server访问DCS系统数据出现异常。问题表现为:个别模拟量在出现超限报警是返回数质量状态为“bad”。问题的关键是不是所有模拟量,而且出问题的模拟量不超限后又恢复为“good”。- _) l4 r7 x: L3 [1 E

: c' I( g( }% _恳请大神指点。% J, s' [+ f* o. R8 Y1 d
发表于 2022-1-19 20:00:54 | 显示全部楼层
个人理解,模拟量信号多为4-20mA,比如低于3.95mA系统判断为坏点,是可以被接受的。但温度信号,一次断线无穷大,就会导致保护动作,虽然事后恢复为good,但已造成影响。
4 \9 @( v# [# H, @# s这个问题,还是需DCS厂家人员解答。爱默生系统国内用得很多,应该有人知道。
发表于 2022-12-16 08:40:38 | 显示全部楼层
支持楼上观点
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-4-24 17:14 , Processed in 0.193393 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表