发变组在做短路试验是,短路点在主变高压侧。机端有电压达到2.3kV是什么原因造成的。
发表于 2022-5-10 11:46:47 | 显示全部楼层
变压器和发电机都是一个阻抗,电流流过变压器短路阻抗,必然会产生电压的