电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 787|回复: 2

循环流化床锅炉低温空气预热器堵漏

[复制链接]
发表于 2022-8-6 10:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司的60吨中温中压循环流化床锅炉,投产4年此次检查发现低温空气预热器积灰严重,进烟气侧有四处积灰,运行清灰并疏通烟气通后发现有空气热器管有漏的,用正压法撤白灰试验查漏点。发现原来积灰的区域管道都有不同程度的漏点,用两头封堵的办法只封了上面2行管孔,总计30根左右,在做流试验时,锅炉一次风机频率从以前试验的38-39Hz增大到44Hz才能满足流化风需要。锅炉点火后烟气在线氧含量最低达到14.5%,在也不能降低到10%以下。为此停炉重新进行空气预热器一次风道侧堵。在锅炉降温到进人的情况下采用开引风机、调整一次风机,人在烟道内查漏管,由此检查出堵灰疏通的烟道侧能明显看到一次风从预热器管道内流出,查到从进烟气侧向下查第九排管道都存在不同程度的漏点,管箱中间向两侧近58列管道都不同程度的漏,如果都堵上这样相当于减少近530根管道的通风量。为了降低一次风机因堵这此管道增加阻力,采用拆除58列空预管的上四排管道,用DN200和DN50mm的钢管组合成一次风短路风道。其余的大面积用3mm厚钢板焊堵管孔。经此检修后,采用人在烟道内查漏没有发现漏管后重新做流化试验,一次风机频率达到不漏前开度就满足锅炉床料流化的风量。启动锅炉后达到消除漏点烟气在线氧含量降低到9%左右。保证了锅炉的运行。   
    经过这次空气预热器堵漏查漏提醒同行们在发现烟气在线氧含量比正常运行有提高时,一定要查除尘器、锅炉空气预热器是否有磨漏或低温腐蚀漏管现象,有积灰处的管道清理后要查是否有漏点。
发表于 2022-8-8 13:16:05 | 显示全部楼层
学习了,很好的实践经验
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-3-29 19:28 , Processed in 0.199383 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表